Thread Content
同じ型式の冷凍ユニットが2台あり、Aユニットの凝縮温度は約37度で電流は67A、Bユニットの凝縮温度は約40度で電流は76Aです。2台のユニットの負荷は同じで、Bユニットの凝縮器を点検しましたが問題は見つかりませんでした。AユニットとBユニットの凝縮器における凝縮水の入口と出口の温度差もほぼ同じです。Bユニットのエコノマイザーを停止すると、電流は即座に約10A低下し、凝縮温度も下がるが、エネルギーレベルは上昇し、凝縮器の上部からも非凝縮性ガスが排出される。その結果、Bユニットの凝縮温度と電流は常に高くなり、時には警報値に近づくこともある。メーカーも調査に来ましたが、依然として原因が見つかっていません
Aユニットは機械式膨張弁を、Bユニットは電子式膨張弁を使用している
投稿者が2つのユニットの吸排気圧力、吸排気温度、給排水温度、各コンデンサー間の圧力差などのデータを示すことで、皆が判断しやすくなります
あなたがおっしゃる状況からすると、Bユニットの電子式膨張弁の設定値に問題があるか、または膨張弁が追従する温度に問題があり、それによって膨張弁の開度が大きくなっている可能性があります。もちろん他にも原因はあるかもしれませんが、現在の投稿で述べられている現象に基づいて考えるとそのようになります
Aユニット 吸収圧力1.34bar(a)、排気圧力14.1bar(a)、排気温度78度、凝縮温度36.4度、電流67A、凝縮器の循環水温度28.5/33度
Bユニット 吸収圧力1.34bar(a)、排気圧力15bar(a)、凝縮器温度39.5度、電流74A、循環水温度28.5/33.5度、排気温度77度。A・Bユニットの凝縮器における循環水流量の実測値に大きな差はない
A・Bユニットの配管は昨年すべてバルブが交換されました。ユニットの配管は長く、約300メートルあります。フロン直冷式ユニットで、バルブ交換後はシステム全体を負0.06MPaまで真空引きしました。真空度が低すぎて空気が完全に抜けていないのでしょうか。しかし、コンデンサーの高い位置からは既に何度も不凝縮ガスが排出されており、排出時にはユニットのPLCでコンデンサー温度に変化は見られませんでした