遠心ファンの風量計算に関する問題

2017-05-16View Original

Thread Content

インバータで制御される遠心送風機があり、流量のパラメータは15000m3/hです;全圧:20000Pa、主軸回転数2900r/min、媒体比量:1.2;入口温度:20℃。電動機パラメータ 定格電流235A;出力:132kw;三相380V;周波数:50HZ;定トルク周波数範囲:30-50HZ;変動トルク周波数範囲:5-50HZ;CoSφ0.92; 動作条件では、周波数は40Hz、電流は126A、電圧は380V、入口温度は20度、風圧は8700Paです。ファンの出口管DN600。その他はすべて標準状態で計算する。 運転状態における送風量はどのように計算しますか?
Reply #22017-05-19
各ファンの形状は異なるため、必ず性能曲線と組み合わせて計算しなければならない。直接には計算できない。 現在、実際の昇圧は8700Paと定められており、回転数の二乗に比例して圧力が変化する法則によれば、50Hzに換算した場合、8700Paに対応する圧力は13594Paとなる。 性能曲線を確認してみるべきです。元の50Hz時に13594Paの昇圧が生じたときの風量はいくらか、例えばQなら、実際の風量は4Q/5になります
Reply #32021-05-20
製造元は通常、性能曲線を提供してくれるので、メーカーに頼めばいいのです!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.