モータ銘板の電力とインバータの電力表示について

2017-05-28View Original

Thread Content

既存の 2 つのポンプ モーターの銘板には、それぞれ I1=29.4 I2=28.8 U=380 と表示されています。 1 つは 0.85、もう 1 つは 0.86 です。インバータに P1=4.1KW と P2=6.4KW が表示されるのはなぜですか?アドバイスをお願いします。
Reply #22017-05-29
これは明らかに電流です、i は電流を意味します。
Reply #32017-05-31
私は現在であることを知っています。私の質問は、インバータに表示される電力がモータ銘板(モータ銘板 15KW)に記載されている電力と大きく異なるのはなぜですかということです。
Reply #42017-05-31
定格電流と電力は銘板に記載されています。実際に測定された電流はいくらですか?
Reply #52017-05-31
大きな馬が小さな荷車を引きますが、出力は小さいです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.