2017-07-12View Original

Thread Content

タービンS40の蒸気配管のブロー作業において、なぜ流量計を取り付けた後も引き続きブローを行うのか?
Reply #22017-07-13
吹き掃除の際は、すべての計器部品を取り外さなければなりません
Reply #32017-07-15
この投稿は、2017年7月15日20時47分に遊中仙_XRHVによって最終的に編集されました。新しく設置された装置の場合、1回目の洗浄が終了した後に配管内のスラグの有無を確認し、状況に応じて2回目や複数回の洗浄を行います。最後の洗浄時には流量計を取り付け、同時にその読み値の正確性も確認できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.