HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

高温ファンと通常のファンの比較

2017-08-10View Original

Thread Content

皆さん、最近ある問題に直面しています。私たちの使用条件は、常圧・常温の空気で、温度は約40℃です。必要な風量は2Wですが、メーカーから届いたファンも同じく2Wの風量を持っています。ただし、そのファンの型番はY9-38で、これはボイラー用の引き込みファンであり、設計上の温度は200℃です。問題は以下の通りです:1.この高温ファンは、媒体を常温の空気に変えた場合、流量は達成できるか; 2.同じ風量のファンで、高温ファンと通常の高圧ファンのモーター出力は同じか。どちらが大きく、どちらが小さいか; 3. 高温ファンの使用環境が変化した後、その性能やメンテナンス状況にはどのような変化があったか
Reply #22017-08-10
投入される媒体の比重が増加するため、モーターの出力不足を防ぐ必要がある。
Reply #32017-08-10
熱力学の法則式によれば、p=NRT/vであり、圧力が常圧の場合、温度Tが下がると流量Qも減少する!つまり、常温水素の定格流量が低下する!出口に流量計を取り付ければ、測定できます
Reply #42017-08-11
これは質量流量に基づいて計算されているんですね!実際、ファンの吸気量と媒体の密度には関係があるのでしょうか?遠心ポンプのように、その流量は媒体の密度とはほとんど関係がなく、媒体の粘度と関係しているのです
Reply #52017-08-11
これは質量流量に基づいて計算されているんですね!実際、ファンの吸気量と媒体の密度には関係があるのでしょうか?遠心ポンプのように、その流量は媒体の密度とはほとんど関係がなく、媒体の粘度と関係しているのです
Reply #62017-08-15
風量は密度と関係がなく、風圧は密度に比例する。高温ファンの設計動作条件では、40℃時の密度比ははるかに小さいため、40℃時において高温ファンの圧力頭がシステムの要求を満たすとは限りません。
Reply #72017-08-15
違うでしょう。あなたの言う通り、密度が高いほど風圧も大きくなるのなら、40℃の時の風圧は、現在の銘板に記載されている風圧よりも大きくなるはずですよね!なぜなら、現在の媒体の密度は200℃時の空気の密度よりもはるかに大きいからです
Reply #82017-08-16
この高温度ファンはすでに完成形となっており、つまり高温度環境下での仕様に基づいて設計されており、その動作条件では高効率領域で動作します。40℃の動作条件に変更した場合、必ずしも高効率領域で動作するとは限らず、動作しなくなることさえあります。
Reply #92017-08-16
この高温度ファンはすでに完成形となっており、つまり高温度環境下での仕様に基づいて設計されており、その動作条件では高効率領域で動作します。40℃の動作条件に変更した場合、必ずしも高効率領域で動作するとは限らず、動作しなくなることさえあります。
Reply #102017-08-23
このファンが適しているかどうかを判断するには、あなたのプレッシャーがどれくらいかを見なければなりません。 例えば、200度では密度が20度時の空気密度の0.5倍になるので、もしシステム設計での圧力と流量が4000パスカル、2立方ワットであるなら、ファンの銘板に記載されている動作点は2000パスカル、2立方ワットであるべきです。もし他の圧力値の場合、それは要求されている作動点がファンの性能曲線上にないことを意味し、流量は2Wを超えるか、あるいは2W未満になります。このときはインバータを使用するか、配管にバルブを取り付けて調整することで、設計値に合った流量を実現できます。
Reply #112017-08-23
このファンが適しているかどうかを判断するには、あなたのプレッシャーがどれくらいかを見なければなりません。 例えば、200度では密度が20度時の空気密度の0.5倍になるので、もしシステム設計での圧力と流量が4000パスカル、2立方ワットであるなら、ファンの銘板に記載されている動作点は2000パスカル、2立方ワットであるべきです。もし他の圧力値の場合、それは要求されている作動点がファンの性能曲線上にないことを意味し、流量は2Wを超えるか、あるいは2W未満になります。このときはインバータを使用するか、配管にバルブを取り付けて調整することで、設計値に合った流量を実現できます。
Reply #122017-08-23
このファンが適しているかどうかを判断するには、あなたのプレッシャーがどれくらいかを見なければなりません。 例えば、200度では密度が20度時の空気密度の0.5倍になるので、もしシステム設計での圧力と流量が4000パスカル、2立方ワットであるなら、ファンの銘板に記載されている動作点は2000パスカル、2立方ワットであるべきです。もし他の圧力値の場合、それは要求されている作動点がファンの性能曲線上にないことを意味し、流量は2Wを超えるか、あるいは2W未満になります。このときはインバータを使用するか、配管にバルブを取り付けて調整することで、設計値に合った流量を実現できます。
Reply #132017-08-23
このファンが適しているかどうかを判断するには、あなたのプレッシャーがどれくらいかを見なければなりません。 例えば、200度では密度が20度時の空気密度の0.5倍になるので、もしシステム設計での圧力と流量が4000パスカル、2立方ワットであるなら、ファンの銘板に記載されている動作点は2000パスカル、2立方ワットであるべきです。もし他の圧力値の場合、それは要求されている作動点がファンの性能曲線上にないことを意味し、流量は2Wを超えるか、あるいは2W未満になります。このときはインバータを使用するか、配管にバルブを取り付けて調整することで、設計値に合った流量を実現できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.