動力設備の実際の電力使用量の計算統計について。

2017-08-28View Original

Thread Content

私は化学企業に勤めています。配電室には総電力計が数台しかないので、各ユニットの実際の消費電力を集計してみたいのですが、どうやって集計すればよいでしょうか?定格出力で計算すると間違いなく不正確で、実際の運転出力は定格出力には達しません。例えば、定格出力が110kwの外部インバーター付き遠心ポンプモーターの実際の運転出力です。実行時の実測電流に電圧380を掛けるのですか?それでは定格出力と大きく異なります。測定用の運転電流を測定した後、クランプ型電流計ではどうすれば実際の電流を測定できるのでしょうか?皆様、ご教示を賜りますようお願い申し上げます。
Reply #22017-08-28
三相交流モーターの三角形接続と星形接続の2種類。 クリップメーターは線間電流を測定する; 星形:線電圧=380、相電圧=線電圧/SQRT(3)、線電流=相電流; 三角形:線電圧=相電圧=380、線電流=SQRT(3)*相電流; 三相対称負荷の有効電力Pは、P=3×相電圧×相電流=√3×線電圧×線電流であり、これに時間tを掛けると電力メーターの数値に近くなります。 ルート3が足りません。 電気工学の授業に戻ってみて、理系なら誰でも習ったはずだ。
Reply #32017-08-28
√3 *U*I*cosφ
Reply #42017-09-04
変電所の補償キャビネットでもルート3を掛ける必要がありますか?
Reply #52017-09-04
変電所の補償キャビネットでもルート3を掛ける必要がありますか?
Reply #62017-09-04
変電所の補償キャビネットでもルート3を掛ける必要がありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.