Thread Content

この投稿は、2017年9月2日08:42にYORK工業冷凍によって最終的に編集されました。これからは、海友間の交流を深めるため、動力機器技術版に「毎日一問」というコーナーを新設します。皆さんの積極的な参加をお待ちしており、共に成長し、向上しましょう!!! 報酬:積極的に参加すると3財富、正しく回答すると10~15財富。 この問題は2日間有効で、2日を過ぎると採点されません。 質問:冷却水の温度が正常な場合、どのようなパラメータから凝縮器の熱交換性能を判断できますか?また、どのように見ればよいのでしょうか?
http://down.hcbbs.com/attachment/forum/201708/30/093407merrieo4fozdjrt4.jpg

回答:小さな温度差、出口水温-排気過熱度 ================================

イベント紹介:石油化学分野――省エネの新たなアイデアを生み出す「発想力を活かす」イベント(第2弾が現在開催中)
http://bbs.hcbbs.com/thread-1666758-1-1.html
(出典:海川化工フォーラム)

2017年の石炭化学分野における「私の技術改革」について
http://bbs.hcbbs.com/thread-1786290-1-1.html
(出典:海川化工フォーラム)
Reply #22017-08-31
凝縮器の冷却水入口・出口の水温
Reply #32017-08-31
排気圧力を観察すると、コンデンサーの効果が悪く、ガスの液化量が少ないため、圧力は通常よりも上昇する
Reply #42017-08-31
高圧・低圧が上昇し、冷却水の温度が上昇する
Reply #52017-08-31
冷却水の出入り温度を直接確認できます。
Reply #62017-08-31
排気圧力と冷却水の入口・出口の温度差を観察する
Reply #72017-08-31
排気圧力。圧力が高いほど熱交換効果が悪いことを意味します
Reply #82017-08-31
高圧・低圧が上昇し、冷凍水の入口と出口の温度差が小さくなる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.