遠心ファンのダンパー位置がファン性能に与える影響

2017-09-05View Original

Thread Content

この投稿は最終的に、2017年9月5日17時12分にchengjk204によって編集されました。質問:遠心ファンの風量調整用ダンパーの位置が、吸気口にあるものと排気口にあるものがありますが、このダンパーの位置はファンの性能に違いをもたらすのでしょうか? 追伸:送風機の風量調整弁は送風口に設置されており、その多くが四角形の形状をしているのをよく見かけます。一方、吸込み風機の風量調整弁は吸入口に設置され、円形のタイプが多いです。業界によって異なる可能性があり、私が見てきたものとも違う形態があるかもしれません。軸流ファンは遠心ファンと同じものでしょうか?(ただ、第一印象としては軸流ファンのダンパーは入口にしか設置できない)
Reply #22017-09-05
輸入は輸出よりも少し省エネであるとする。
Reply #32017-09-06
ファンメーカーに尋ねたところ、メーカーは風量調整用のダンパーを吸気口に設置し、ファンの性能を調節すると回答しました;出口に風門を設置すると、システムの抵抗が調整される。 後の文はあまりよくわかりません。排気口の風量調整弁を小さくすると、風量が減って風圧が上がるということでしょうか;送風口のダンパーを開くと、風量は増え、風圧は低下する。 ご指導を賜りますようお願い申し上げます
Reply #42017-09-07
わからないのは; f(x)=PVTU 流体の流動状態、圧力・体積・流速・温度といった数値同士の関係の変化の様子。
Reply #52017-09-11
相手が詳しく説明しても、あなたは逆にわからない。 入口の調整用風弁は、入口の流れの状態を変えることができ、それによってファンの性能も変わります。出口側の風弁は、配管システムの抵抗を変えることができ、それによって流量や圧力を調整できます。回転速度が変わらない場合、風圧が高くなると流量は減少します。これはファンの特性曲線を見ればわかります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.