空気圧調節弁の減圧後のバルブ状態

2017-09-24View Original

Thread Content

空気圧調節弁が空気を失った後、現在の状態を維持するのか、それとも空気を失った後に動作するのか。例えば、スプリング付きの薄膜調節弁が空気を失った後の状態や、スプリングなしの調節弁が空気を失った後のバルブの状態はどうなるのか?また、スイッチ状態のみの二重コイル式の2位置電磁弁では、空気が抜けた後の電磁弁の状態は?ありがとう!
Reply #22017-09-24
あなたが言っているのは、オープン型またはクローズ型の空気圧調節弁のことでしょうか?
Reply #32017-09-25
電動バルブや空気圧バルブには、一般的に3回の遮断で位置保持、3回の遮断で開放、3回の遮断で閉鎖といったタイプがあります。これは、元々そのバルブにどのような機能が求められていたかによります
Reply #42017-09-25
エアオープン式はエアが抜けるとバルブが動いて閉じます;エアシャット式調節弁は、エアが供給されなくなるとバルブが開きます。スプリングがあろうとなかろうと、F.CまたはF.Oに関連しているだけだ
Reply #52017-10-01
気の開き、気の閉じ、正の作用、反の作用、

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.