私たちののはアクリロニトリル圧縮機で、設計時には低甲から来るアクリロニトリルガス量が29000でしたが、現在は低甲のフラッシュで出るアクリロニトリル量がそれほど多くなく、そのためサージ防止用の補気を行わなければなりません。回転速度を下げることでサージ防止装置を停止させることは可能でしょうか?同様の事例がある方はいますか?
Reply #22017-10-22
吸気量が不足している場合、回転速度を調整することでサージ防止バルブの開度を下げることはできますが、これを主な調整手段とすることはできません。補助的に調整できるが、主にサージ防止弁によって調整される。回転速度の調整範囲はそれほど広くないため、適切に調整できますが、工程システムに影響を与えてはいけません。
Reply #32017-10-22
可能です。圧縮機の調整方法には回転速度を下げる調整がありますが、回転速度が停止する速度まで下がらないようにしなければなりません。
Reply #42017-10-24
圧縮機の性能曲線を見つけて、お客様の運転条件がその性能曲線のどの領域にあるか確認してください。回転数調整のコストパフォーマンスの方がバイパス調整よりも高いです
Reply #52017-10-24
圧縮機の性能曲線に基づき、最適な動作点を見つける。また、サージが発生しても開度が正常であれば必ずしも問題とは限らず、回転数やサージ防止バルブは圧縮機の調整手段に過ぎず、根本的な原因はやはり蒸発するガス量にあります。制御プロセスを改善して吸気量を増やすことが根本的な解決策です。
Reply #62017-10-24
つまり、買った圧縮機が大きすぎるんです。設計の時に問題が発生しました。今、最適化して蒸気消費を削減したい
Reply #72017-10-24
わかりません。あなたの装置にはどのような要件があるのでしょうか。圧縮機の出口に関して、圧力ですか、それとも流量ですか?通常は、回転速度を下げることで圧縮機を調整できます
Reply #82017-10-24
低温メタノール洗浄装置用、アクリレン圧縮機
Reply #92017-12-11
回転速度を下げることで調整します。回転速度を下げると作動点は必然的にサージ防止線から離れ、その際は状況に応じてサージ防止バルブを段階的に閉じます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.