フロンエコノマイザースクリュー冷凍圧縮機のよくある故障と対処法

2017-11-07View Original

Thread Content

フロンエコノマイザースクリュー式冷凍圧縮機ユニットのよくある故障とその対処法 文字数:  要約:フロンエコノマイザースクリュー式冷凍圧縮機ユニットでは、実際の運用過程で、圧縮機が正常に起動しない、装置の振動が大きい、異常な音がする、冷却能力が不足する、圧縮機のエネルギー調整や容積比調整機構が機能しない、圧縮機のシール部から漏れが発生する、排気温度が高すぎる、凝縮圧力が高すぎる、そしてオイル回路系統に故障が生じるといった問題が発生する。これらの故障を分析し、簡単な解決方法を示します。   スクリュー式冷凍圧縮機は、構造がシンプルで操作が簡単、消耗部品や付属品の交換が容易であり、運転も安全かつ信頼性が高いという利点があるため、冷蔵・冷凍、空調、化学工業、軽工業などの分野で広く利用されています。大慶石化会社のプラスチック工場の線形加工部門では、2004年にW-FJYCLGF300ⅡD型のフロンエコノマイザ式スクリュー圧縮機を導入しました。しかし、運用過程でいくつかの問題が見られました。ここでは、フロンエコノマイザ式スクリュー圧縮機の運用中によく発生する故障とその対処法について、私の経験をもとに述べてみます。   1 W-FJYCLGF300ⅡD圧縮機ユニットの概要  1.1 圧縮機ユニットの構成  このユニットは、LG16ⅡF型スクリュー式冷凍圧縮機、主電動機、オイル回路システム、プロセスシステム、制御システムなどで構成されている。そのうちの油路システムには、オイルセパレーター、オイルクーラー、オイルフィルター、オイルポンプ、オイルファインフィルターが設置されている;プロセスシステムは主に、蒸発器、凝縮器、エコノマイザー、吸気フィルター、吸排気用逆止弁式切替バルブで構成される;制御システムは計器ボックスと起動キャビネットで構成されている。   1.2 主要機器の技術仕様 スクリュー式冷凍圧縮機の型番はLG16ⅡF;ローター公称直径:160mm;ローター長さ240mm;理論排気量:552 m3/h;モーター出力110kw;内部圧力比調整範囲:2.5~5.0 無段階調整;実際の冷却能力調整範囲:15~100%無段階調整;エバポレーターの熱交換面積24.4 m2;凝縮器の熱交換面積は14.0 m2です。   1.3 製造工程制御パラメータ 吸気圧力>0.02 MPa;排気圧力
Reply #22018-08-30
なぜ一部の機種ではオイルクーラーに水を使わないのでしょうか?
Reply #32018-09-07
これは、ユーザーの水質状況やコンデンサーの選択によって決まります。一般的に水質が悪く、水源が不足している場所では蒸発冷却または空冷が採用されます。この場合、水冷や油冷を用いる条件が整わないため、媒体冷却式の油冷が選ばれます。この種の油冷には腐食の問題はほとんどなく、唯一求められるのは、リザーバーや補助リザーバーをある程度の高さに設置することです。
Reply #42018-09-07
なぜ大型冷却ユニットの油ガス分離器内の油面が常に不安定で、頻繁に警報が発せられて停止するのでしょうか。設計上の問題なのか、それとも横型と縦型の違いなのか。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.