【動設備技術版】毎日一問20171202 冷凍設備(高圧貯液器)

2017-12-02View Original

Thread Content

この投稿は、2017年12月4日09:22にYORK工業冷凍によって最終的に編集されました。今後は、海友間の交流を深めるため、動力機器技術版に「毎日一問」というコーナーを新設します。皆さんの積極的な参加をお待ちしており、共に成長し、向上しましょう!!! 報酬:積極的な参加で3ポイント、正確に回答すれば10~15ポイント。 この問題は2日間有効で、2日を超えると採点されません。高圧貯液器の役割について説明してください。答え:1、冷却システム内の冷媒の液体循環量を確保し、調節する。2、コンデンサーから流出した液体状の冷媒を貯蔵し、コンデンサーの伝熱面積が十分に機能するようにする。3、貯液器内で一定の液面を維持し、液体封止を形成することで、高圧システム内の冷媒ガスや、それに混入した空気などの不凝性ガスが低圧システムの配管内に漏れ出るのを防ぐ。 https://attach01.hcbbs.com/forum/201712/01/094817hsdgrqsnnbnkhnv1.jpg レイヤー1.jpg (28.41 KB、ダウンロード回数:0) ファイルをダウンロードしてアルバムに保存する。昨日 09:48にアップロードされました。
https://attach01.hcbbs.com/forum/201712/01/094815urgsdcgcqss8rqrd.jpg u=763600539,3172530054&fm=27&gp=0.jpg (11.48 KB、ダウンロード回数:0) ファイルをダウンロードしてアルバムに保存する。昨日 09:48にアップロードされました。
https://attach01.hcbbs.com/forum/201712/01/094815aqblghh8lrkfxg2l.jpg u=3634218235,3199849331&fm=27&gp=0.jpg (10.99 KB、ダウンロード回数:0) ファイルをダウンロードしてアルバムに保存する。昨日 09:48にアップロードされました。
===============================
おすすめ情報:動力機器――ヨーク型スクリューコンプレッサーの点検手順
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
動力機器――ヨーク・クインテン制御システムのアップグレード
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
動力機器――GEAグラソー社製スクリューコンプレッサーの大規模修理
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
動力機器――イギリスのハウデン社製スクリューコンプレッサーの分解点検
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
動力機器――日本のマエカワ社製MYCOMスクリューコンプレッサーの分解点検
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
Reply #22017-12-02
(1)コンデンサーとエバポレーター間の冷媒液体の供給と需要のバランスを調整する。 (2) 冷凝器内に過剰な量の液体冷却剤が溜まるのを防ぐ必要がある。そうでないと、冷凝器の伝熱面積が減少し、冷凝圧力が上昇するため、冷凝された液体冷却剤は速やかに排出しなければならない。 (3)貯液タンク内に一定の液封を保つことで、高圧システムの冷媒ガスやそれに混入した空気などの不凝縮性ガスが、低圧システムの配管内に漏れ出るのを防ぐ。
Reply #32017-12-02
(1)凝縮コンデンサー内の凝縮液の貯蔵 凝縮液がコンデンサー内に過剰に溜まり、伝熱面積が小さくなってコンデンサーの伝熱効果に悪影響を与えないようにする。 (2)蒸発器の負荷変動に応じた供給量の調整 蒸発負荷が増加すると供給量も増え、貯液タンクに蓄えられた液体が補給される;負荷が小さくなると、必要な液量も減り、余分な液体は貯液タンクに蓄えられます。 (3)システム内の高圧側と低圧側の間の液体シールとして、液出し管が液面下に挿入されているため、高圧側の蒸気や不凝性ガスが低圧側に侵入するのを防ぐことができる。同時に、貯液器はフィルターとして、また騒音抑制の役割も果たします。
Reply #42017-12-02
冷凍システムにおいて、アンモニア液の循環量を調節・安定させ、アンモニア液を貯蔵するために使用される。
Reply #52017-12-02
高圧貯液器は、コンデンサー内で凝縮されて排出される冷媒液を貯蔵するためのもので、その主な役割は以下の通りです:(1)コンデンサーとエバポレーター間の冷媒液の供給と需要のバランスを調整すること。 (2) 冷凝器内に過剰な量の液体冷却剤が溜まるのを防ぐ必要がある。そうでないと、冷凝器の伝熱面積が減少し、冷凝圧力が上昇するため、冷凝された液体冷却剤は速やかに排出しなければならない。 (3)貯液タンク内に一定の液封を保つことで、高圧システムの冷媒ガスやそれに混入した空気などの不凝縮性ガスが、低圧システムの配管内に漏れ出るのを防ぐ。 小容量の冷凍システムや、非満液式蒸発器を採用したフロン冷凍システムでは、システム内に収容される冷媒の量が非常に少ないため、凝縮器と貯液器を一体化し、凝縮器の下部の空間を利用して一定量の冷媒を貯蔵することがあり、「凝縮-貯液器」と呼ばれます。
Reply #62017-12-02
高圧貯液器の役割:凝縮器から来る液体状の冷媒を貯蔵し、凝縮器の伝熱面積が十分に活用されるようにする。また、運転条件の変動に対応して、冷却システム内の各機器への液体の循環量を供給・調節する。さらに、液封としての機能も果たし、高圧側のガスが低圧系統に漏れ出して事故を引き起こすのを防ぐ。
Reply #72017-12-02
1) 冷凝器と蒸発器の間の冷媒液体の供給と需要のバランスを調整する。 (2) 冷凝器内に過剰な量の液体冷却剤が溜まるのを防ぐ必要がある。そうでないと、冷凝器の伝熱面積が減少し、冷凝圧力が上昇するため、冷凝された液体冷却剤は速やかに排出しなければならない。 (3)貯液タンク内に一定の液封を保つことで、高圧システムの冷媒ガスやそれに混入した空気などの不凝縮性ガスが、低圧システムの配管内に漏れ出るのを防ぐ。
Reply #82017-12-02
高圧液体貯蔵タンクは、一般的に凝縮器と流量制御素子の間に設置され、その役割は2つあります。(1)冷凍システムが稼働中に、運転条件の変化やシステムの調整が行われた際に、冷媒を貯蔵タンクに戻すことで、システム内の冷媒の循環量を安定させ、冷凍装置が正常に動作し続けるようにすることです。 (2)冷凍装置の一部に故障が発生し、分解修理が必要な場合、一定の操作を行うことでシステム内の冷媒をリサイクラータンクに集めることができ、大量の冷媒が外部に漏れ出して無駄になるのを防ぐことができる。
Reply #92017-12-02
高圧貯液器は、コンデンサーで凝縮されて排出される冷媒液体を貯蔵するためのもので、運転条件の変化に伴う冷凍システム内で必要となる冷媒量の変動に対応し、年間の冷媒補充回数を減らす役割を果たします。その主な機能は、(1)コンデンサーとエバポレーター間の冷媒液体の供給と需要のバランスを調整することです。 (2) 冷凝器内に過剰な量の液体冷却剤が溜まるのを防ぐ必要がある。そうでないと、冷凝器の伝熱面積が減少し、冷凝圧力が上昇するため、冷凝された液体冷却剤は速やかに排出しなければならない。 (3)貯液タンク内に一定の液封を保つことで、高圧システムの冷媒ガスやそれに混入した空気などの不凝縮性ガスが、低圧システムの配管内に漏れ出るのを防ぐ。 小容量の冷凍システムや、非満液式蒸発器を採用したフロン冷凍システムでは、システム内に収容される冷媒の量が非常に少ないため、凝縮器と貯液器を一体化し、凝縮器の下部の空間を利用して一定量の冷媒を貯蔵することがあり、「凝縮-貯液器」と呼ばれます。
Reply #102017-12-03
コンデンサから供給される高圧の液体状冷媒を貯蔵し、運転条件の変化に伴う冷凍システムで必要となる冷媒量の変動に対応し、年間の冷媒補充回数を減らすために使用される。
Reply #112017-12-03
高圧貯液器は、コンデンサーで凝縮されて排出される冷媒液体を貯蔵するためのもので、運転条件の変化に伴う冷凍システム内で必要となる冷媒量の変動に対応し、年間の冷媒補充回数を減らす役割を果たします。その主な機能は、(1)コンデンサーとエバポレーター間の冷媒液体の供給と需要のバランスを調整することです。 (2) 冷凝器内に過剰な量の液体冷却剤が溜まるのを防ぐ必要がある。そうでないと、冷凝器の伝熱面積が減少し、冷凝圧力が上昇するため、冷凝された液体冷却剤は速やかに排出しなければならない。 (3)貯液タンク内に一定の液封を保つことで、高圧システムの冷媒ガスやそれに混入した空気などの不凝縮性ガスが、低圧システムの配管内に漏れ出るのを防ぐ。 小容量の冷凍システムや、非満液式蒸発器を採用したフロン冷凍システムでは、システム内に収容される冷媒の量が非常に少ないため、凝縮器と貯液器を一体化し、凝縮器の下部の空間を利用して一定量の冷媒を貯蔵することがあり、「凝縮-貯液器」と呼ばれます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.