Thread Content
この投稿は、2018年1月6日09:07にYORK工業冷凍によって最終的に編集されました。今後は、海友間の交流を深めるため、動力機器技術版に「毎日一問」というコーナーを設けます。皆さんの積極的な参加をお待ちしており、共に成長し、レベルアップしましょう!!! 報酬:積極的な参加で3ポイント、正しく答えると10~15ポイント。 この問題は2日間有効で、2日を過ぎると採点されません。スクリュー式冷凍圧縮機において、負荷がかからない原因は何でしょうか?アンインストールできないのは、一体どういう理由でしょうか? 答え:電磁弁の原因については詳しく説明しません。油路の詰まりは稀で、オイルピストンのシールリングがピストン室に挟まることもあまりありません。一般的な状況としては、スライドバルブが固着することです。
https://attach01.hcbbs.com/forum/201712/27/083237nbgb4v9n7dbhbd9b.gif
==============================
優良製品紹介:
動力設備――2017年度の業務報告:設備管理者の業務まとめ
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1881872
動力設備――ヨーク式スクリューコンプレッサーの点検手順
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
動力設備――ヨーク・クインテン制御センターのアップグレード
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
動力設備――GEAグラソー式スクリューコンプレッサーの大規模修理
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
動力設備――イギリスのハウデン社製スクリューコンプレッサーの分解点検
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
動力設備――日本のマエカワ社製MYCOMスクリューコンプレッサーの分解点検
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
1.圧縮機が負荷をかけない原因:環境温度が低すぎる、潤滑油の粘度が高すぎる;毛細管閉塞;調整システムに問題があり、配管の詰まりやバルブの固着などが発生しています;オイルフィルターの詰まり; 2. コンプレッサーがアンロードされない原因:容量制御システムの問題、例えば電磁弁の故障;オイルラインシステムの問題、例えば潤滑油量の不足;制御システムの問題、例えば温度制御素子の損傷;
一般的に、スクリュー圧縮機の負荷投入・解除時は、圧縮機の排気量を調整することで圧縮機の冷却能力を変え、異なる負荷要件に応じて圧縮機の冷却能力を調節します。圧縮機の制御回路に基づいて設定され、プログラムが設定されているため自動的に調整されます。読み込みや書き出しに問題が発生した場合は、電磁弁に故障がないか確認してください。
一、スクリュー式ユニットの圧縮機が負荷をかけられない:スクリュー式ユニットの運転状態が規定された適用範囲外である、油温が低すぎて密度が高すぎる、キャピラリー、オイルフィルター、オイルラインなどが詰まっている、エネルギー調整用電磁弁が損傷しているか正常に動作しない、電磁弁の制御システムに問題がある、エネルギー調整用電磁弁のベース部分のシールパッドが損傷しているか、使用や取り付けに誤りがある、調整可能なバルブやオイルシリンダーのピストンが損傷しているなどが、スクリュー式冷凍機の損傷や異常な起動の原因となります。二、スクリュー機械は負荷を解除できない:エネルギー調整用電磁弁が損傷しているか、正常に動作しない。電磁弁制御システムに問題があり、極エネルギー調節方式を備えたSRC-Sシステムの冷凍スクリュー冷水機では、フランジカバー下のシールパッキンの取り付けが誤っており、オイルシリンダーピストンのシール部品が破損し、ピストンシリンダーの連結棒が折れている。また、モーターの絶縁も損傷しており、モーターの巻線内に水分が含まれている。そのためスクリュー式冷水機のモーターは起動できず、冷却能力を維持するための保護装置が作動している。起動段階では圧縮機が過負荷状態となり、排気圧力が低く、電圧値も異常である。
1.圧縮機が負荷をかけない原因:環境温度が低すぎる、潤滑油の粘度が高すぎる;毛細管閉塞;調整システムに問題があり、配管の詰まりやバルブの固着などが発生しています;オイルフィルターの詰まり; 2. コンプレッサーがアンロードされない原因:容量制御システムの問題、例えば電磁弁の故障;オイルラインシステムの問題、例えば潤滑油量の不足;制御システムの問題、例えば温度制御素子の損傷
スクリュー機は荷役できない:エネルギー調節用電磁弁が破損しているか、正常に動作しない。電磁弁制御システムに問題があり、極エネルギー調節方式を備えたSRC-Sシステムの冷凍スクリュー式冷水機では、フランジカバー下のシールパッキンの取り付けが誤っており、オイルシリンダーのピストン用シール部品が破損し、ピストンシリンダーの連結棒が折れている。また、モーターの絶縁が損傷しており、モーターの巻線内に水分が含まれている。そのためスクリュー式冷水機のモーターは起動できず、冷却能力を確保するための保護装置が作動している。起動段階では圧縮機が過負荷状態となり、排気圧力が低く、電圧値も異常である