【動設備技術版】毎日一問20180102 冷凍システムのよくある故障(4.3)

2018-01-02View Original

Thread Content

この投稿は、2018年1月6日09:07にYORK工業冷凍によって最終的に編集されました。今後は、海友間の交流を深めるため、動力機器技術版に「毎日一問」というコーナーを設けます。皆さんの積極的な参加をお待ちしており、共に成長し、レベルアップしましょう!!! 報酬:積極的な参加で3ポイント、正しく答えると10~15ポイント。 この問題は2日間有効で、2日を過ぎると採点されません。スクリュー式冷凍圧縮機において、負荷がかからない原因は何でしょうか?アンインストールできないのは、一体どういう理由でしょうか? 答え:電磁弁の原因については詳しく説明しません。油路の詰まりは稀で、オイルピストンのシールリングがピストン室に挟まることもあまりありません。一般的な状況としては、スライドバルブが固着することです。
https://attach01.hcbbs.com/forum/201712/27/083237nbgb4v9n7dbhbd9b.gif

==============================

優良製品紹介:
動力設備――2017年度の業務報告:設備管理者の業務まとめ
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1881872

動力設備――ヨーク式スクリューコンプレッサーの点検手順
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html

動力設備――ヨーク・クインテン制御センターのアップグレード
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html

動力設備――GEAグラソー式スクリューコンプレッサーの大規模修理
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html

動力設備――イギリスのハウデン社製スクリューコンプレッサーの分解点検
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html

動力設備――日本のマエカワ社製MYCOMスクリューコンプレッサーの分解点検
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Reply #22018-01-02
1.圧縮機が負荷をかけない原因:環境温度が低すぎる、潤滑油の粘度が高すぎる;毛細管閉塞;調整システムに問題があり、配管の詰まりやバルブの固着などが発生しています;オイルフィルターの詰まり; 2. コンプレッサーがアンロードされない原因:容量制御システムの問題、例えば電磁弁の故障;オイルラインシステムの問題、例えば潤滑油量の不足;制御システムの問題、例えば温度制御素子の損傷;
Reply #32018-01-02
一般的に、スクリュー圧縮機の負荷投入・解除時は、圧縮機の排気量を調整することで圧縮機の冷却能力を変え、異なる負荷要件に応じて圧縮機の冷却能力を調節します。圧縮機の制御回路に基づいて設定され、プログラムが設定されているため自動的に調整されます。読み込みや書き出しに問題が発生した場合は、電磁弁に故障がないか確認してください。
Reply #42018-01-02
一、スクリュー式ユニットの圧縮機が負荷をかけられない:スクリュー式ユニットの運転状態が規定された適用範囲外である、油温が低すぎて密度が高すぎる、キャピラリー、オイルフィルター、オイルラインなどが詰まっている、エネルギー調整用電磁弁が損傷しているか正常に動作しない、電磁弁の制御システムに問題がある、エネルギー調整用電磁弁のベース部分のシールパッドが損傷しているか、使用や取り付けに誤りがある、調整可能なバルブやオイルシリンダーのピストンが損傷しているなどが、スクリュー式冷凍機の損傷や異常な起動の原因となります。二、スクリュー機械は負荷を解除できない:エネルギー調整用電磁弁が損傷しているか、正常に動作しない。電磁弁制御システムに問題があり、極エネルギー調節方式を備えたSRC-Sシステムの冷凍スクリュー冷水機では、フランジカバー下のシールパッキンの取り付けが誤っており、オイルシリンダーピストンのシール部品が破損し、ピストンシリンダーの連結棒が折れている。また、モーターの絶縁も損傷しており、モーターの巻線内に水分が含まれている。そのためスクリュー式冷水機のモーターは起動できず、冷却能力を維持するための保護装置が作動している。起動段階では圧縮機が過負荷状態となり、排気圧力が低く、電圧値も異常である。
Reply #52018-01-02
1.圧縮機が負荷をかけない原因:環境温度が低すぎる、潤滑油の粘度が高すぎる;毛細管閉塞;調整システムに問題があり、配管の詰まりやバルブの固着などが発生しています;オイルフィルターの詰まり; 2. コンプレッサーがアンロードされない原因:容量制御システムの問題、例えば電磁弁の故障;オイルラインシステムの問題、例えば潤滑油量の不足;制御システムの問題、例えば温度制御素子の損傷
Reply #62018-01-02
 スクリュー機は荷役できない:エネルギー調節用電磁弁が破損しているか、正常に動作しない。電磁弁制御システムに問題があり、極エネルギー調節方式を備えたSRC-Sシステムの冷凍スクリュー式冷水機では、フランジカバー下のシールパッキンの取り付けが誤っており、オイルシリンダーのピストン用シール部品が破損し、ピストンシリンダーの連結棒が折れている。また、モーターの絶縁が損傷しており、モーターの巻線内に水分が含まれている。そのためスクリュー式冷水機のモーターは起動できず、冷却能力を確保するための保護装置が作動している。起動段階では圧縮機が過負荷状態となり、排気圧力が低く、電圧値も異常である

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.