モーターの過電流とは何ですか

2018-01-10View Original

Thread Content

現在使用しているポンプの流量は3.2m3/h、揚程は160m、モーターの出力は15kwです。使用時のポンプ出口の電流は35.5Aです。もう1台のポンプを使用した場合、ポンプ出口の電流は29.2Aになります。原因を分析すると、工程自体に問題はなく、ポンプの回転も非常にスムーズで、何の詰まりもありません。
Reply #22018-01-10
ポンプには問題なく、詰まりもないので、モーターの品質に問題があるのだ
Reply #32018-01-10
あなたが言うモーターの出力によれば、モーターの電流は20Aを超えないはずです。同期モーターの場合は定格電流が22Aになります。モーターの力率がどれくらいか確認してみてください。個人的には、あなたのモーターは小さすぎると思います
Reply #42018-01-10
定格電流は28.8Aで、2つのインペラを交換しました。新しいインペラの直径は古いものより23.5mm小さいですが、新しいインペラの流路は古いものより広いです
Reply #52018-01-11
あなたのモーターの力率は79%ですか? ポンプの効率はどれくらいですか?効率が50%でも、ポンプに必要な動力は11.12KWであり、過電流にはならないはずだ
Reply #62018-01-11
あなたのモーターの力率は79%ですか? ポンプの効率はどれくらいですか?効率が50%でも、ポンプに必要な動力は11.12KWであり、過電流にはならないはずだ
Reply #72018-01-11
1. プロセス媒体の密度、温度、圧力に変化がないか確認する
2. モーターの安全率が要求を満たしているか確認する
3. ポンプ自体に摩耗がないか確認する。簡単に回せるからといって必ずしも問題がないわけではない
4. モーターに摩耗がないか確認する
Reply #82018-01-11
ポンプの選定に問題があり、低流量で運転している。
Reply #92018-06-03
モーター自体の無負荷損失は非常に小さく、電流、つまり出力は駆動される機器から供給されます。過電流になった場合、通常はモーターとは関係ありません。
Reply #102018-06-03
元の機器のモーターが適切でなく、インペラを交換することで流量が変わり、自然と正常になる。元の選定では媒体の特性が考慮されていなかった可能性がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.