非変頻モーターは、変頻調整ができますか?!

2018-01-14View Original

Thread Content

周波数は50Hzを超えず、電流は定格電流を超えない。 周波数を変更して調整できますか?
Reply #22018-01-14
可能ですが、周波数が低すぎるとモーターの発熱量が増えて温度が上昇するため、冷却対策を追加する必要がある場合があります
Reply #32018-01-14
私たちのスルホンベルトは7~10Hz、給水ポンプは37Hzで、どちらもインバーター駆動のモーターではありません
Reply #42018-01-14
周波数が低いと電流はとても小さくなりますよね。モーターは過熱しますか?
Reply #52018-01-14
本当に意味がわからない。 モーターの電流が大きくなると、過熱して焼き切れてしまうんだよ。
Reply #62018-01-14
モーターの動作電流は小さく、発熱も少ないが、ファンの回転速度が低すぎるため冷却効果はなく、むしろモーターの温度はさらに上昇する
Reply #72018-01-14
なるほど、モーターに付属する放熱ファンは周波数と同期しており、周波数が下がるとファンの回転も遅くなり、放熱性能が低下します。
Reply #82018-01-15
標準的なインバーター駆動モーターファンは工業用周波数で、主軸の回転速度は調整可能。通常のモーターをインバーター化してもファンの回転速度は低下する
Reply #92018-01-15
標準のインバーター駆動モーターファンも同軸ファンで、周波数は主軸と一致し、強制空冷(独立した工頻ファン)はオプションとしてのみ用意されている。インバーター電動機のコイル絶縁には特別な要求がある。個人的には、以下の条件が満たされていれば、インバーター駆動のモーターの代わりに非インバーター駆動のモーターを使用しても全く問題なく、かつコストパフォーマンスも非常に良いと思います。1. 周波数の変更範囲が30~50Hzの間であること。2. 駆動対象の機器が遠心式であること。その理由は、遠心式機械の軸出力は回転速度が下がるにつれて大幅に減少する(3乗則の関係)ため、周波数を下げても過度な発熱が生じないからです。 3. 中低圧の中小出力モーターは、できれば90kw以下で使用することが望ましい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.