ヨーク圧縮機?

2018-02-01View Original

Thread Content

ヨーク圧縮機の容積比調整は、何に基づいて行われるのでしょうか。いつ容積比が増加し、いつ減少するのでしょうか。また、どのようにして計算されるのでしょうか?
Reply #22018-02-01
内容積比は圧縮機の出口圧力に応じて調整され、スライダーによってスクリュー圧縮機のスクリューの有効圧縮長さを調節することができます。
Reply #32018-02-01
出口圧力だけでスライダーを調整するのは、そうではないようです。出口圧力が高いからといって、内容物の比重が高いわけではないですよね?仮に高圧に基づいて調整するとしても、それはコンプレッサーの出口前後の2つの高圧を比較して調整することになります。これら2つの排気圧力プローブはどこにありますか?機内には一つしかない。
Reply #42018-02-01
版主の「YORK工業冷凍」はヨークの専門家なので、直接相談すればいいですよ。
Reply #52018-02-01
凝縮圧力と蒸発圧力によって調整する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.