HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

冷水機の気温変動による故障対処

2018-03-30View Original

Thread Content

当社の冷凍機はエアコンダクトのキャリア製で、気温の変化が激しい天候になると頻繁に警報が鳴り、油圧が下がって機械が起動できなくなります。ここで先生方にお伺いしたいのですが、気温の変動が大きい天候の中でも自動的に調整し、冷却水ユニットを保護して故障を防ぐための対策はありますでしょうか。
Reply #22018-03-30
この警報は何を報告しているのですか? 私の理解では、あなたが言っているのは気温の変化によって油圧が変わるということですか?氷水の温度が下がることで潤滑油の粘度が上がるのでしょうか?温度制御バルブの問題ですか?
Reply #32018-03-30
圧縮機A1の油圧が低いのは、冷却水の温度が下がったことで潤滑油の粘度が上がったためだと思われます。
Reply #42018-03-31
通常の状況ではこのような問題は発生しません。温度制御バルブは油温に応じて冷たい油と暖かい油の流量を調整します。氷水の温度が下がると冷たい油の量が減少し、油圧も通常はわずかに上昇する程度です。油圧が下がったときの油温の状況には気をつけましたか。もしオイルの温度も大幅に下がっているなら、温度制御バルブを点検する必要があるでしょう。PIDの問題か、あるいは温度制御ポイントの問題かもしれません。
Reply #52018-03-31
@YORK工業冷凍の専門家が分析します
Reply #62018-04-02
問題ないでしょう、負荷が減ったので装置が自動的に停止しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.