この投稿は、2018年7月13日08:55にYORK工業冷凍によって最終的に編集されました。今年度の【毎日一問】は、スクリュー式冷凍圧縮機、冷凍システム、オイル回路システムの3つの分野に分かれており、冷凍技術について幅広く理解できるようになっています。(わからないことや答えられない問題に出会ったら、積極的に資料を調べてください。調べる過程で、皆さんの能力は向上していきます!)(この投稿にコメントをした人全員に1~3のポイントが付与され、適切な回答をした場合は10~15のポイントが付与されます。有効期間は2日間です)冷凍システム―冷凍パラメーター(18):コンデンサの小さな温度差=コンデンサ温度-冷却水の出口温度。コンデンサ温度=ケーシング内の冷媒の温度。プロセス:圧縮機から出てくる高圧の冷媒ガスT1が、冷却水の入口温度L1によって冷却されて飽和冷媒液体T2になります。同時に、冷却水の入口温度と冷媒との熱交換後の出口温度がL2となります。 熱交換前:T1とL1が熱交換を行う。熱交換後:T1の温度はT2に下がり、L1の温度はL2に上がる。有川友が尋ねた:冷却水の出口温度は、冷媒の飽和温度よりも高くなることはあるか?なぜですか? https://attach01.hcbbs.com/forum/201807/07/082315u5683ar8fyb0h2po.jpg ============================== 高品質製品の紹介:動力機器――ヨーク圧縮機の修理・調整動画 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 動力機器――ヨークスクリュー式圧縮機の点検手順 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833 動力機器――ヨーククイントン制御センターのアップグレード https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html 動力機器――GEAグラソスクリュー式圧縮機の大規模修理 https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html 動力機器――イギリスのハウデンスクリュー式圧縮機の分解点検 https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html 動力機器――日本のマエカワMYCOMスクリュー式圧縮機の分解点検 https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=
Reply #22018-07-09
冷却水の出口温度は、冷媒の飽和温度よりも高くなることがあるか?なぜですか? 1、定義によれば、凝縮温度とは、凝縮器内の冷媒蒸気が一定の圧力下で凝縮する際の飽和温度のことです。凝縮器とは、冷媒を気体状態から液体状態に凝縮させるための装置です。もし冷却水の出口温度が冷媒の飽和温度を上回ってしまったら、それは冷媒を加熱してしまうことになりませんか?このような状況では、冷媒を凝縮させる目的を達成することは到底不可能である。 2、熱伝達の観点から言えば:凝縮器においては、冷却水が管内を流れ、冷媒がケーシング内を流れる。冷媒の熱量が連続的に冷却水に伝わるが、熱伝達の基本原理によれば、両者の間では限界状態下(理論上のみ)で温度が等しくなることがある。しかし、冷却水の温度が冷媒の凝縮温度を超えることは決してあり得ず、そうなれば冷却水が冷媒を加熱することになってしまう。 つまり、凝縮温度は冷却媒体の温度と等しくなく、両者の間には必ず熱伝達による温度差が存在する。逆に、冷却媒体の温度が凝縮温度を上回ることは決してあり得ない。。
Reply #32018-07-09
冷却水の出口温度は、冷媒の飽和温度よりも高くてはならない。熱伝達による温度差のため、冷却対象物の温度は蒸発温度よりも高くなる;凝縮温度は凝縮器の冷却媒体温度よりも高い。中間冷却器内の冷媒が中間圧力(P2)下で持つ飽和温度を中間温度と呼ぶ。 凝縮温度とは、凝縮器内の飽和温度のことで、一般的に冷却水の出口温度よりも2~3度高い。
Reply #42018-07-09
冷却水の出口温度が冷媒の飽和温度を上回る場合、この状態では冷媒を凝縮させることは不可能である。つまり、凝縮温度は冷却媒体の温度と等しくなってはならず、両者の間には必ず熱伝達による温度差が存在する。逆に、冷却媒体の温度が凝縮温度を上回っている場合には、冷却効果は発揮されない。
Reply #52018-07-09
冷却水の出口温度は、冷媒の飽和温度よりも高くてはならない。熱伝達による温度差のため、冷却対象物の温度は蒸発温度よりも高くなる;凝縮温度は凝縮器の冷却媒体温度よりも高い。中間冷却器内の冷媒が中間圧力(P2)下で持つ飽和温度を中間温度と呼ぶ。 凝縮温度とは、凝縮器内の飽和温度のことで、一般的に冷却水の出口温度よりも2~3度高い
Reply #62018-07-10
循環水の出口温度は、冷媒の飽和温度よりも高くならない。循環水の流量が不足しているか、冷媒の流量が過大で冷媒の熱交換が不十分になると、循環水の出口温度が上昇し、それによって飽和冷媒の出口温度も上昇し、飽和蒸気圧が増大する。同時に、出口の液体冷却剤の飽和温度も上昇し、循環水の出口温度とバランスを形成する。最終的な結果として、飽和冷媒の流量が減少し、出口温度は循環水の温度と同じか、それ以上に高くなる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.