現在、次のような状況があります。実験棟の屋上にファンを設置する必要がありますが、屋上には機器を設置するための基礎や足場ボルトを取り付ける条件がないため、そのままファンを屋上に置くのも適切ではないでしょう。しかし、正しい方法や手順、どの規格に違反しているのかがわかりません。 皆さん、海友のみなさん、議論しましょう:1.上記について、良い解決策はありますか。 2. 参照できる基準はありますか。
Reply #22018-08-24
この投稿は最後にRichardChanによって2018-8-24 21:42に編集されました。1、屋上の構造は何ですか?コンクリートの床ですか、それとも桁構造ですか。主に考慮されているのは、屋根の防水を壊してはならないということです。前者は面倒で、基礎を増やすと元の防水が壊れてしまい、全てやり直さなければならない。後者も簡単ではなく、穴を開けて修理することはできますが、100%保証はできず、水漏れのリスクもあります。 2、ファンの大きさを確認し、小さい場合は、エアコンの室外機のように、屋上の側壁にブレースを設置することができます。 3、排気条件を確認し、軸流式の排気で要件を満たせるなら簡単です。側壁に直接穴を開ければいい。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.