皆さん、ヨーク冷凍機に関するいくつか質問があります。よろしくお願いします!

2018-08-26View Original

Thread Content

装置はヨーク式冷凍機で、スクリューコンプレッサー、オイルセパレーター、エバポレーター、コンデンサーで構成されている。普段の動作は問題なく、操作も少ないのですが、何か問題が起きると操作方法がわからなくなってしまいます。皆様にお力をお借りしたいです。1、機器内に充填されているフロンが多いか少ないかは、何に基づいて判断するのですか?2、エバポレーターとコンデンサーの液面はどのように制御されているのですか?現在、この冷凍機の負荷を上げるとエバポレーターの液面が見えなくなり、それに伴って冷却効果も低下してしまいます
Reply #22018-08-26
冷媒はエバポレーターとコンデンサーに蓄えられており、圧縮機の説明書にはエバポレーターとコンデンサーの液面基準が定められているはずです。
Reply #32018-08-26
冷媒が不足しているのでしょう。エバポレーターでは液面が見えるはずですが、過熱度はいくつですか?
Reply #42018-08-26
できることはしっかり行うことをお勧めします(コンデンサーの水フィルターを清掃する)。その後、停止させてコンデンサーやエバポレーターに漏れがないかテストします。 もし漏れがある場合は、漏れを止めた後、再び冷媒や潤滑油を補充し、ドライヤーやフィルターを交換します。
Reply #52018-08-27
この投稿は最後にYORK工業冷凍によって2018年9月6日14時19分に編集されました。まず、こちらでは装置の仕様を知る必要がありますので、装置のIOMマニュアルを送っていただければ、こちらで分析させていただきます
Reply #62018-09-07
まずはユニットの蒸発器や凝縮器の形状について説明しましょう。外形図があれば最適で、そうすれば他の人も分析を手伝ってくれやすくなります!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.