蒸発冷却ファンの動力計算

2018-10-26View Original

Thread Content

現在の運転状況:蒸発冷却装置1台、7.5Kwの軸流ファンを3台装備、定格電流は17.2A。5.5KWの循環水ポンプが1台あります。調整中に水ポンプが作動しておらず、3台のファンが全て稼働していて、電流が16.5Aに達しました。水ポンプを起動した後、ファンの電流は上昇するでしょうか?ファンメーカーは羽根の角度を調整することを勧めていますが、問題は、角度を小さくしすぎると冷却効果に影響が出るのではないかという点です
Reply #22018-10-27
蒸発冷却式冷却塔は湿度に厳しい要求があるのでしょうか。除霧、省エネ、結氷防止。
Reply #32018-10-28
ファンメーカーの人が羽根の角度を調整したところ、電流は0.5Aに下がった。蒸発冷却型軸流ファンの計算をしたことはありますか?水を流すと、冷却コイル内に水膜ができて入口の抵抗が増し、まるで送風機の入口バルブが狭くなったかのように負荷が減少するはずです。ではなぜ水を流した後に電流が上昇すると言われるのでしょうか?
Reply #42018-10-28
ファンのモーター電流が過負荷にならないか、給水前後で確認したいです
Reply #52018-10-29
通常は過負荷になることはなく、ファンの直径や羽根の角度はすべて調整されています。水が多いのは温度と関係があります。
Reply #62018-11-09
スプレーを作動させると、ファンの電流はわずかに下がるはずです。通常、7.5KWの8級モーターを搭載したファンでは、14~15アンペアの電流が正常値です。無負荷運転の場合は、電流がやや高くなることがあります; 正常に動作し、定格電流の90%に達することは妥当とされる
Reply #72018-11-09
電流が1~2A変動しても、蒸発冷却の熱交換効果に与える影響はごくわずかで、ほとんど考慮する必要はない;
Reply #82019-04-25
この水ポンプを動かすと、ファンの電流に変動が生じます。この変化は、スプレー水が形成する水蒸気が空気の流動性に影響を与えたためです。大きすぎるか小さすぎるかは、はっきりと判断しにくいです。また、お客様の循環ポンプの出力が大きすぎます。私たちの180立方メートル/分の流量の循環ポンプは、わずか4キロワットです。あなたたちのを見てみて。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.