タービン凝縮水ポンプの停止原因について、ご教示ください。

2019-01-01View Original

Thread Content

当工場のタービンで、運転中の凝縮水ポンプが何度も前触れなく停止することがあります。皆さんはこのような状況に遭遇したことがありますか?回路のせいですか? このような問題が初めて発生したときは、ポンプが勝手に停止していることに気づかず、凝縮器の液面が上昇したために予備ポンプが自動的に起動しただけだと思われていました。最初は自動調節弁の調整が追いついていないためだと分析されましたが、その後自動調節弁を手動で操作しても同じ問題が再発したため、ポンプの運転状況に注目するようになり、その結果、ポンプが運転中に突然停止してしまうことが分かりました(液面は正常でした)。現場に行ってボタンを押せば正常に起動するか、または液面が80%を超えると2台のポンプが同時に自動的に起動します。それはどのような原因でしょうか??
Reply #22019-01-01
モーターの過電流自己保護は機能しましたか?モーターの電流を見ましたか?
Reply #32019-04-12
まず、モーターの電流がどれくらいか、過負荷になっていないかを確認しましょう。同時に熱保護を手動リセットに切り替え、正常に動作しているか確認してください。もし手動リセット機能がない場合は、熱ヒューズのノーマルオープン点を利用してリレー自動ロックを追加し、熱ヒューズの誤動作かどうかを判断できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.