Thread Content
モーターの防護等級と絶縁等級はどうやって決定するのですか?
まず、危険な現場にどのような危険ガスがあるかを確認し、その危険ガスに応じて適切な防爆マークを持つ防爆電気機器を選定します。例えば、一般的な工場であればExdIIBT4の防爆電気機器で要件を満たすことができます。アセチレンがある場合はExdIICT4の防爆電気機器を、可燃性粉塵がある場合は粉塵防爆電気機器を選ぶ必要があります
このような問題は、所属する部署の設備部や安全環境部に行って関連資料を調べるのが最善です。彼らが適切な説明をしてくれるでしょう。もし自分がその2つの部門にいてもわからない場合は、地元の**監督機関に相談してください。
これは工程部門に聞くべきでしょう。工程部門なら危険なガスやその特性が何かを把握しているはずです。あるいは電気部門に聞けば、彼らも知っているはずです
1. 装置の防爆エリアの区分は、プロセスの特性に基づき対応する規格を参照して、装置設計段階で決定される。 2. 防爆エリアの等級に応じて、電気計器の防爆等級要件を一つずつ明確にした。
3. 装置の調達時には、要求を出した部門の要件に基づいて調達し、購入する装置がユーザーのニーズを満たすようにした。
4. 調達部門として、等級の具体的な内容を理解することは非常に重要だが、装置をどのように分類するかには多くの要素が関わっており、学ぶのは少し大変である。学びたければいいんだ。
この投稿は、2019年2月21日15時11分にliuyudzhによって最終的に編集されました。我が国では、爆発性のある危険な場所の分類において、IECと同等の方法が採用されています。**規格GB 50058-92によると、爆発性ガスの危険な場所はその危険度に応じて0区、1区、2区の3つのレベルに分類され、爆発性粉塵の危険な場所は10区、11区の2つのレベルに分類されます。詳細は表4-1をご覧ください。 表4-1 中国における危険場所の分類表 爆発性物質 区域分類 区域の定義
ガス 0区 連続的または長期間にわたって爆発性ガス混合物が存在する環境
1区 通常の運転時に爆発性ガス混合物が発生しうる環境
2区 通常の運転時には爆発性ガス混合物が発生しない環境、または発生しても一時的なものに限られる環境
粉塵 10区 連続的または長期間にわたって爆発性粉塵が存在する環境
11区 時折、堆積した粉塵が舞い上がり、偶発的に爆発性粉塵混合物が発生する環境
地域の防爆等級と火災危険度等級は、分け方が異なるようだ
20、21、22区に分けられるように変更されたみたいです。
この国標には厳格な規定があり、安全性に関わるため、少しの緩みも許されません。設計単位のプロセス専門部門と電気専門部門が基準に基づいて決定する。