ルーブスキーの換気機の水平振動が大きすぎる原因は何ですか?

2019-03-29View Original

Thread Content

ロータスファンの垂直振動および軸方向振動は負荷時で約8.0mm/sで、水平振動は約12.5です。装置の設計出口圧力は100kpaで、ファンの同期歯車やベアリングに異常はありません。唯一見つかった原因は入口サイレンサーの振動が159mm/sであることです。皆様、何が原因なのか、どう解決すればよいのかご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いします!
Reply #22019-03-30
これは、元々の問題なのか後から発生した問題なのかによります。対処可能なものはすべて対処していく必要があります。例えば、足金ボルトの締め付け、水平測定、動的バランスの調整、配管が与える影響などです。
Reply #32019-03-30
フィルターネットはすべて新しいものに交換しました。私たちは新規プロジェクトです
Reply #42019-03-30
無負荷試運転では振動パラメータはほぼ8.0前後を維持しているが、負荷をかけた試運転では基準値を超えてしまう。
Reply #52019-03-31
新規プロジェクトの場合、ここに含まれる問題はもっと多くなります。その中には工程上のものもあれば、設置品質上のものもある。現場に行って実地調査しなければ、はっきりとは言えません。後天的に発生した問題なら、比較的対処しやすい。
Reply #62019-04-12
出口にはソフトジョイントやコンペンセーターがないのですか?
Reply #72019-04-13
出口にはソフトコネクタとコンペンセータがあり、入口にもソフトコネクタがあります。
Reply #82019-04-28
カップリング駆動か、ベルト駆動か?
Reply #92019-04-28
ファンの全体写真と銘板の写真を撮ってください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.