遠心ファンの風量は設計された動作条件で運転しているのに、風圧が達成されない。その理由は何でしょうか

2019-05-13View Original

Thread Content

質問ですが、遠心ファンを設計時の動作条件で運転した際に、風圧がメーカーが示す曲線値よりも低くなるのは、どうしてでしょうか?
Reply #22019-05-14
まず、漏れている箇所がないか確認しましょう
Reply #32019-05-14
まず、関連する配管の気密性を確認し、風量はどのような測定素子、つまりヴェンチュリーか孔板かなどで測定されているかを調べます。絞り要素が異なれば配管内の損失も変わり、それが風圧に影響を与えます。上記の問題がない場合は、設計上のバイアスが原因である可能性を考慮することができます。風量自体が入口と出口の圧力差の平方根に比例するため、現在流量は正常なのに分圧がそれに達しない点に、すでに疑問がある。また、圧力計の測定が正確かどうかを確認するために、まず圧力検出素子から点検するべきです。。
Reply #42019-05-14
遠心ファンですか?測定点の位置は正しいか?風量は設計要件を満たしているか、または超過しているか?設計時、後方の配管における圧力損失に過大な設計余裕はあったか?
Reply #52019-05-15
現在、風量は正常で、電流は定格値の70%ですが、ガスの水分含有率が非常に高く、湿度も高いです。これが湿度と何か関係があるのでしょうか
Reply #62019-05-15
理論的には、湿度は風量や圧力にほとんど影響を与えず、無視できるものであり、パワーのみに影響を与えると考えられる。 あなたが言う「風量が正常」とは、どのように判断するのですか? インレットガイドベーン調整装置などの調整機器はありますか?
Reply #72019-05-20
運転時、風量は設計風量と同じですが、風圧が達成されません。湿度は風圧にあまり影響しないのですか?
Reply #82019-05-20
ファン選定ソフトウェアから見ると、湿度は必ず入力しなければならない項目ではありません。理論的には、ファンの圧力頭がこれほど低い場合、湿度は空気の比容、つまり空気の密度にのみ影響を与え、出力にはわずかな影響しか及ぼさず、圧力頭には影響しないはずです。 風圧の測定を確認し、測定された動圧も確認することをお勧めします静圧?全圧?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.