大神たち、急いできてください!新しい問題が出ました!複合式蒸発冷却空冷器の起動方法は?

2019-07-01View Original

Thread Content

ポンプを先につけてからファンをつけるという人もいれば、ファンを先につけてからポンプをつけるという人もいますか?一体どうやって起動するのか、なぜ?
Reply #22019-07-02
あなたが言っているのは「空冷タワー」かもしれません。 正しい起動方法は、まずガスを供給して圧力を正常値まで上げ、その後に水ポンプを起動することです。ここで注意すべき操作があり、それはポンプの出口圧力を作動圧力以上に保つ必要があるという点です。水が正常に空気冷却塔に流入した後は、圧力が下がらない範囲で、徐々に出口バルブを全開にすることができます。 ポンプが起動した初期には圧力が最も高くなり、この時のバルブの後ろの圧力は空冷塔の圧力と等しく、ポンプの圧力よりも低い。まずはポンプの出口を少し開けてシステム内に水を満たした後で、完全に開けるべきである。そうでなければ、ポンプの出口バルブを開くと圧力が急速に低下し、ポンプは短期間で正常な状態に戻るのが難しくなります。さらに逆止弁に漏れがあると、空気が水系内に逆流することにもなります。 空冷塔を起動するには、まず正常な圧力まで圧入し、その後水ポンプを起動する必要がある。その理由は、空冷塔の外側への排水量が気体圧力と関連しているためであり、空冷塔の排水は通常の圧力状態で行われ、バルブの最大開度も通常時に設計された最大口径になっているからである。空冷塔の前に設置されたポンプは、空冷塔内の圧力が大気圧であるため、この状態で圧力を上げると、タワーへの流入水量と空冷塔からの排出水量が絶えず変動し、さらには上昇する気体が下流の液体を吹き飛ばすこともあります。これがいわゆる「液泛(液懸)」現象で、結果として空気中に水分が混入し、空気配管システムに影響を及ぼします。 したがって、空冷タワーを起動するには、まずガスで圧力を正常に調整した後に、水ポンプを起動しなければなりません。これこそが正しい操作方法です。(参考用)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.