冷水機の水ポンプのフォーク型水流スイッチがうまく動かない場合はどうすればいいですか?

2019-07-11View Original

Thread Content

冷水機はメーカーの要求に従い、冷凍水ポンプおよび冷却水ポンプの出口配管にフォーク型水流スイッチを取り付ける必要があります。この水流スイッチは、水流が少なすぎる、または全くない場合を検出すると、装置の安全性を確保するために自動的に圧縮機とポンプの動作を停止します。しかし、水流量スイッチを取り付けた後、通常の水流量であっても理由もなく常に警報が鳴り、機械は動作しなくなる。後に設置した人が水の流れのスイッチを短絡させたため、警報が鳴らなくなり、水が完全に止まっていても警報は出なかった。設置した人によると、水の流れを調節するスイッチは元々使いにくいもので、以前にも同じように使いにくかったため短絡させていたそうです。でも、そうすると機器、特に圧縮機を保護できなくなるのではないですか?良い方法はありますか?
Reply #22019-07-11
これは機器メーカーが解決するしかありません。温度制御の連動もチェックしておかないと。
Reply #32019-07-12
この投稿は最後に力**によって2019-7-12 08:06に編集されました。水流スイッチは温度とは関係ないはずですよね?動作原理を調べてみたところ、ターゲット式(バッフル式)流量スイッチは、単方向または双方向に流れる空気、油、水を検出するためのもので、媒体中には絡みつくような異物が含まれていてはならない。流体が指示された方向に配管を流れると、ダンパーが偏向し、調整ネジを操作することで、シングルポールツーポールの微動スイッチが設定流量で動作し、スイッチ信号を出力します。双方向検出時、遮板の偏移により磁気モジュールが上方に移動し、スイッチモジュールを動作させる。流量範囲が広く、調整が容易で、水、ガス、油などの媒体の測定に広く使用されます。
Reply #42019-07-12
関連する連鎖に注意し、これがトラフィックと関係があるかどうかを示唆しているのです。 純正の流量計を使えば問題なく動作するので、それは部品自体の問題ではなく、購入時の問題です。これも特に原理的な根拠は必要ない。
Reply #52019-11-21
水の流れを検知するスイッチはオン・オフの信号で、マルチメーターで測れば使えないことがすぐわかります。 しかし、この装置は絶対に短絡してはいけません。特にエバポレーターの冷却水については、ポンプを起動するのを忘れると、起動後にエバポレーターが使えなくなってしまいます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.