HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

冷凍機の出力

2019-07-16View Original

Thread Content

当社の-25℃用ツインスクリュー冷凍機で、モーター出力は250KW、10KVです。現在、スライドバルブの負荷は83%で、冷却温度は時々-21℃まで上昇しますが、モーター出力は130KWしかありません。皆様、ご教示をお願いします:1、スライドバルブの負荷とモーター出力の関係は?2、この状況は普通ですか?なぜモーターの出力が上がらないのか?
Reply #22019-07-16
運営が質問に答えます @YORK工業冷凍 :lol
Reply #32019-07-16
どのブランドの機械ですか?もし可能でしたら、機械の銘板を送っていただけますか
Reply #42019-07-16
その理由は多く、原因を分析するには機器の運用状況やブランド、パラメータを把握する必要があります
Reply #52019-07-17
整理する理由はいくつかありますが、ご提示いただいたデータ分析から見ると、まずスライドバルブの効率が83%に過ぎない点が挙げられます。スライドバルブは冷媒の体積流量を調整するもので、これは冷媒の体積流量が定格負荷に達していないことを意味します。次に、冷却温度が-21度しかない点から、吸気圧力が設計圧力を上回っており、圧縮機の実際の圧縮比が比較的低く、消費電力も少ないと言えます。
Reply #62019-07-17
冷凍設備は特殊機器に該当するのでしょうか?
Reply #72019-07-20
冷凍機付属の凝縮器、セパレーターなどは圧力容器の管理範囲に属する
Reply #82019-11-05
1このモーターは電流を見る必要があります。。。選定時にはモーターの出力に余裕があるので、出力を見ても意味がありません。 2端末の材料の温度が下がっているか確認してください。下がるようであれば、端末の負荷が非常に低いことを意味します。
Reply #92019-11-07
スライドバルブの位置が高くなるほど、モーターの電流も高くなります。例えばヨーク型ユニットでは、スライドバルブとスライダーが連動して動作し、省エネを実現します。一般的にモーターの出力は、冷却機の軸出力の1.1倍として決定されます。もしモーターの出力が低い場合、ユニットの冷却能力が十分に発揮されていない可能性があります。その場合は、冷媒やコンデンサー、配管などを確認してみてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.