1、冷媒が不足している。冷媒が不足すると、冷水機の蒸発温度は低下する。蒸発温度がゼロ度を下回ると、エバポレーターのフィンに霜が付着し、その霜層が通気を妨げてエバポレーターの熱交換効率を悪化させる。その結果、冷媒は完全に蒸発せずに戻り管や圧縮機内に流れ込み、そこで引き続き蒸発する。    2、ドライフィルター部分が詰まっている。フィルターが詰まると、冷媒の供給量が減少し、冷水機の蒸発温度が低下します。その結果、エバポレーターのフィンに霜が付き、完全に蒸発しなかった冷媒がリターン管や圧縮機内に流れ込んでさらに蒸発を続けます。    3、膨張弁の開度が小すぎるか、詰まっている。冷媒の供給量が減少し、エアコンの蒸発温度が低くなります。その結果、エバポレーターのフィンに霜が付き、冷媒は完全には蒸発せずにリターン管や圧縮機内に流れ込んでさらに蒸発を続けます。    4、スクリュー式冷凍機の換気が悪い。エバポレーターの熱交換効果が悪くなり、冷媒が完全に蒸発せずにリターンラインや圧縮機内に流れ込んでさらに蒸発するため、圧縮機やリターンラインに結露が発生します。    5、供給管路に死んだ曲がりやへこみがある。冷媒の供給量が減少し、エアコンの蒸発温度が低くなります。その結果、エバポレーターのフィンに霜が付き、冷媒は完全には蒸発せずにリターン管や圧縮機内に流れ込んでさらに蒸発を続けます。    6、エアフィルターが汚れている。冷水機の通風が悪くなり、エバポレーターの熱交換効率が低下する。    要するに、工業用冷凍機の圧縮機下部に結露が発生する原因は上記の通りであり、これらの内容をしっかりと理解しておく必要があります。
Reply #22019-10-26
版主:こんにちは、塩水ユニットです。うっかり大量の潤滑油がドライエバポレーターに流れ込んでしまいました。現在、熱交換効率が悪いため、液体を持ち込みやすい状態です。油を戻すための良い方法はありますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.