ボイラーの冷却スラグ装置は、脱塩水の代わりに循環水を使用できますか?

2019-11-13View Original

Thread Content

現在、当社のスラグ冷却機は脱塩水を使用して冷却しており、冷却後の脱塩水の温度は50~60度で、使い道がありません。ボイラー脱酸器への給水はすべて凝縮液で、バランスが取れている。
Reply #22019-11-13
循環水の戻り水温が50~60℃に達すると、流速が非常に速くなり、熱交換効率が急激に低下するため、そのままでは交換できない。二次熱交換を行い、温かい脱塩水と循環水とを熱交換させることができる
Reply #32019-12-28
装置内で循環水を使用する場合、出口温度は40度を超えてはならず、高くなるとスケールが発生します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.