動力機器のインバータ制御

2019-11-16View Original

Thread Content

教えていただきたいのですが、インバータポンプ/ファンの周波数制御は、どの程度が最適でしょうか?圧力が下がると、ポンプ/ファン、またはモーターにどのような影響がありますか?皆さん、ありがとうございます!
Reply #22019-11-16
遠心ポンプの流量は回転速度に比例し、揚程は回転速度の二乗に比例します。周波数が低くなると、変頻後のポンプの特性曲線が配管の特性曲線と交わるかどうかを確認する必要があります。交わらなければ、ポンプは液体を送り出すことができません。例えば、変頻後のポンプの閉塞時揚程が100メートルから50メートルに変わり、一方で配管の特性曲線の始点は常に75メートルなので、変頻後は流量が全く出なくなります
Reply #32019-12-16
周波数が低すぎると、保護機能が作動して停止する可能性があります。どれくらい低いか確認してください
Reply #42019-12-16
すごいな、真夜中にまで勉強してるな、\ud83d\udc4d

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.