ヨーク製のスクリュー式冷凍機で、エバポレータ内のフロン液面が高いときに停止すると、視鏡内は満杯になっている。負荷が低い状態で長時間運転しても、視鏡内の液面は正常に保たれ、冷却も正常に行われる。しかし、機器の負荷が高くなると液面が見えなくなり、その結果冷却効果もほとんど得られなくなる。このような状況の考えられる原因をいくつか教えてください。フロンが不足しているのか、フロンの戻りバルブに不具合があるのか、それとも他の原因なのでしょうか。本当に困っています。皆さん、ありがとうございます!!!
Reply #22019-11-20
どの型番の機械ですか? 液面の設定が間違っている可能性や、供給バルブの開度が不十分なこと、またシステム内の冷媒が不足している場合も同様です
Reply #32019-11-29
ヨークYSは満液式蒸発器に属し、つまり熱交換管の外側は液体で、内側は5℃または7℃の水です。 冷媒を補充する時期です。運転時には視液鏡で指定された液面レベルを保つ必要があります。 または、底部給液バイパスの開度が小さすぎる。 冷媒が少ない原因は多い
Reply #42019-12-30
こんにちは:液安冷凍用のスクリュー圧縮機で、吸気口に液体が混入している場合はどのように調整すればよいですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.