オープン型循環水場の水温制御

2019-12-04View Original

Thread Content

当社の循環水の総流量は40,000m3/hで、循環水の温度は28~33℃に制御されています。使用している冷却塔用ファンの直径はφ9144mmで、駆動用モーターの出力は185kw、電圧は6kVです。冬場にファンを1台だけ停止または起動すると、水温に2℃程度の大きな変動が生じます。高圧インバータ技術はまだ十分に成熟していないようですが、水温の変動をより小さく抑えるための他の改良方法はないでしょうか。よろしくお願いします。
Reply #22019-12-04
タワーへの給水量を制御することも検討できる。省電力を考慮しない場合で、ファンを停止させない状態であれば、冬期にタワーへの給水量を減らすことで蒸発量を低減し、循環水の温度を制御できる
Reply #32019-12-05
現在はこのように操作していますが、機器の改良に新しい技術があるかどうかはわかりません。ファンの回転速度を、異なる水温で変化させる。
Reply #42019-12-05
精密な操作ですね。異なる水温においてファンの回転速度を変えられる新しい技術を求めています。
Reply #52019-12-06
方向を変えて、冷却装置の水流量で調整することはできないか検討してみてはどうでしょう。結局のところ、そうすれば比較的省エネになり、一般的に要件も満たせます。
Reply #62019-12-14
3つの案。一つ目は、ABB製の高圧インバータを直接使用することです。二つ目は、低圧モーターにインバータを交換することです。三つ目は、上塔の水流量を調整することです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.