冷水機の関連計算式
Thread Content
冷却水流量:L=(Q1 +Q2)/△t*1.163*(1.15~1.2)冷却水流量:L=(主機の冷却能力 + 装置の入力電力)*0.172
Q1は総冷却負荷×利用率、単位はKW
Q2は圧縮機の消費電力(入力電力)、単位はKW
Lは冷却水流量、単位はm3/h
△tは入口水と出口水の温度差、単位は℃
冷凍水ポンプの流量:L(m3/h)=Q(KW)/(4.5~5)℃*1.163
冷凍水ポンプの流量=冷却能力×0.172
上記の4つの式はすべて適用できるのでしょうか?1.163とは何ですか? 1.15~1.2は余裕として与えられているのでしょうか? このG=1.1*3.6Q/(ρ*c*△T)とはどのような式ですか? インターネットで見たのですが、Gは水ポンプの流量(m3/h)、Qはシステム全体の負荷、Wは△Tは給水と返水の温度差、ρは水の密度(1000KG/m3)、cは水の比熱容量(4.2*103J/(KG*℃))です。計算した結果が正しくないような気がして、専門家の方にご教示いただきたいです。私は初心者で、まだ学習中です。どうぞよろしくお願いします
1. 温差流量法:Q = Cp·r·Vs·△T
Q:熱負荷(KW)
Cp:定圧比熱(KJ/kg・℃)……4.1868 KJ/kg・℃
r:比重(Kg/m³)……1000 Kg/m³
Vs:水流量(m³/h)
△T:水温差(℃)