インバーター電動機には省エネ等級というものはありますか?

2020-01-20View Original

Thread Content

最近、水ポンプ用駆動モーターの入札書類において、「モーターはインバーター式であり、エネルギー効率等級は**基準GB18163-2012およびGB30254-2013のII級以上でなければならない」と記載しました。そのところ、入札業者から「**基準GB18163-2012では、インバーター式モーターはエネルギー効率等級の**基準の対象外と規定されているため、この技術要件は当該タイプのモーターには適用されない」という異議が出ました。では、インバーター式モーターにもエネルギー効率という概念はあるのでしょうか?インバーター駆動モーターはどの規格が適用されますか?
Reply #22020-10-13
一般的な大型・中型の高圧非同期電動機のエネルギー効率等級の分類については、GB 30254-2013「高圧三相ケージ型非同期電動機のエネルギー効率の制限値およびエネルギー効率等級」を参照することができる。一方、インバータ駆動電動機の効率試験は、使用するインバータや調整方法によって大きく影響を受けるため、現時点では関連する規格がなく、つまりインバータ駆動電動機にはエネルギー効率等級という概念は存在しない。 高効率省エネモーターとインバータ式省エネモーターの違い:高効率省エネモーターは、製造工程によってモーター自体の動作効率を向上させるものです。インバーターによる省エネとは、モーターの回転速度を調整することで電力消費を削減することですが、インバーター自体の損失が増えるため、エネルギー変換効率は向上するどころか低下してしまいます。周波数変換式速度制御は、負荷が変動する場面で主に使用され、省エネ効果が非常に顕著です。その省エネの原理は、簡単に言えば、必要に応じて周波数を変えることで出力電力を変えるというものです。負荷が安定している場合、つまり速度調整が不要な場合にインバータを使用すると、全体の効率が低下し、かえって電力の無駄遣いになります。負荷変動が大きい場合、どちらも省電力になりますが、インバータ制御の方が節約できる電力量の割合ははるかに大きいです。高効率省エネモーターは、同出力の通常のモーターと比べて、省エネ効果は数パーセント程度しか向上しない。インバータで駆動されるモーターをインバータモーターと呼び、通常のモーターとは異なります。インバータで通常のモーターを直接駆動すると、モーターに損傷が生じます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.