凝縮式タービンの排気圧力が高くなる原因は何か

2020-02-19View Original

Thread Content

最近、タービンの排気圧力が高くなり、警報値に達しました。この現象を引き起こす原因は何でしょうか。
Reply #22020-02-20
冷却器の冷却効果が低下していないか(冷却器のスケール発生)、冷却水の温度や流量が正常かを確認する必要があります。
Reply #32020-02-20
この投稿は最後にliaifengによって2020-2-20 19:30に編集されました。以下をチェックしてみてください:1. 漏れ、2. 冷却水の温度と流量。 3、熱井の液面(高すぎても低すぎてもいけない) 4、発電機の負荷が増えていないか 5、蒸気抽出システムに問題はないか
Reply #42020-02-20
3、熱井の液面(高すぎても低すぎてもいけない) 4、発電機の負荷が増えていないか 5、蒸気抽出システムに問題はないか
Reply #52020-02-20
熱交換器に注意してください! スケールの付着面積が大きい
Reply #62020-02-20
3階の意見提案は一つずつ除外!非常に参考になります!
Reply #72020-02-21
あなたのは排気式なのか凝気式なのかわからないけど、状況によって違います
Reply #82020-02-23
1. 再水系統のシールが破損していないか
2. 真空ポンプの運転状況(蒸気、冷却水)
3. 蒸気タービンの蒸気品質、過剰な不凝縮ガスが混入していないか
4. 熱井の液面
5. 再水器の冷却効果
6. 蒸気タービンへの給気量が過大
8. 計装機器の問題
Reply #92020-02-25
個別に点検する:1、冷却水システム:流量、温度、圧力に低下がないか; 2、蒸気システム:蒸気圧力が基準を満たしているか、または基準を満たしていても機器が過負荷になっておらず、エアコンディショナーの許容範囲を超えていないか(エキシャッターから排出される大気の温度を確認することで判断可能); 3、真空システム:排気機の効率、漏れ箇所; 4、温水井の液面設定が適切か。
Reply #102020-04-07
1負荷、2冷却水流量、水温、凝縮器の端差、抽出量に変化はないか、真空系統に漏れはないか、抽出器の動作は正常か

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.