圧縮機は安定して運転していたが、遠隔監視により振動値が0.5mm/sから急激に12mm/sまで上昇し、連鎖的な停止が起こった。しかし、その後に機器を起動すると正常に動作し、振動値や運転パラメータに異常は見られませんでした。調査の結果、停止前にはいかなるパラメータの異常も見られず、停止時に装置から約5メートル離れた場所にいた従業員も何の異常も確認していない。フォーラムの皆さん、どうやって分析すればいいですか?
各専門分野がそれぞれ監視記録を確認する。異常な記録なしで動作することは不可能で、少なくとも振動値の変化曲線の記録があるはずです。もしなければ、それが潜在的な危険です。
この現象は、マイコン上のトレンドグラフからしか分析できない。立上がり時間を拡大してみて、立上がり時間なしに急激に上昇する場合は、配線の信号干渉や接続不良など、計装制御側の問題があることを示します。時間の経過とともに変化する場合、ローター側の機械的な問題の可能性があります。もし再起動して正常に動作すれば、外部信号の干渉の可能性が高いです。近くで溶接などの工事が行われておらず、アース線がコンピューターのアース線に接続されていないかどうか、参考までに。
この圧縮機には、遠隔リアルタイム監視センサーが1つしかありません;DCSの画面を見ても曲線の記録はなく、過高値の警報が1件だけあり、以前の曲線はずっと0.5前後で記録されていた。 DCS曲線の記録は5秒ごとに1点記録されるため、曲線上には記録されていません。 停止が起きたのは夜中の1時過ぎで、周辺では工事も行われておらず、別の機器の点検をしている作業員が1人いるだけでした。 他の運転曲線データを確認したところ、圧縮機の入口・出口圧力、排気温度、オイルシステムの圧力曲線、モーター電流などのパラメータに、急激な変動の記録は見られませんでした。
この圧縮機には、遠隔リアルタイム監視センサーが1つしかありません;DCSの画面を見ても曲線の記録はなく、過高値の警報が1件だけあり、以前の曲線はずっと0.5前後で記録されていた。 DCS曲線の記録は5秒ごとに1点記録されるため、曲線上には記録されていません。 停止が起きたのは夜中の1時過ぎで、周辺では工事も行われておらず、別の機器の点検をしている作業員が1人いるだけでした。 他の運転曲線データを確認したところ、圧縮機の入口・出口圧力、排気温度、オイルシステムの圧力曲線、モーター電流などのパラメータに、急激な変動の記録は見られませんでした。 何の点検も行っていませんが、再起動後の無負荷運転は正常で、昼間にシステムに接続してから現在まで問題なく動作しています。
計装の問題の可能性が高いですね。うちの会社でも、振動計測や温度計測のポイントで同様の問題が発生したことがあります。しかし、理由はあまり調べにくい
干渉。干渉源を見つけ出す方法を考えなければならない
試験を行った結果、無線機に干渉があることは確かですが、0.5メートルの範囲内であれば、それを超えるとほとんど影響はありません;そのため、無線機の使用には要件があります。また、その日に停止した際、周囲5メートル以内に人員や無線機はいなかった。
おそらく偽の信号で、計器システムに問題があるのでしょう。接続部の緩みやシステムのバグなどがないかしっかり調べてください。
無線機の干渉による故障が発生したため、最終的には機体の近くで無線機を使用することを禁じる規定が設けられました。リレー機能付きの場合は、2対2または3対2を推奨します。