55KWモーターのケース接地線はどれくらいのものを使う?

2020-04-28View Original

Thread Content

55KWモーターの接続箱のアース線には16平方が使用されていますが、モーターの外殻をアースする場合、アース線にはどのような規定がありますか?定格電流に応じて25平方を選ぶか、16平方を選ぶか?
Reply #22020-04-28
電動機のケースは確実に接地されなければならず、接地線の断面積は通常、電源線の断面積の1/3として選定され、銅心線の断面積は1.75 mm2以上でなければならない。
Reply #32020-04-28
ケーブルは一般的にVV-3*50+1*25が選ばれますが、お使いのものはVV-3*35+1*16かもしれません。どちらを使うかはケーブルを選ぶ段階で決まってしまい、ケーブルが敷設されてしまうともう選び直すことはできません。
Reply #42020-04-28
スター・トライアングル起動で100メートル以内の35平方のケーブルは小さいですか?十分でしょう
Reply #52020-04-28
接地線の断面積は通常、電源線の断面積の1/3として選ばれますが、モーター線の1/3でしょうか?
Reply #62020-04-28
もう十分だ。一般的なモーターは98.5A、コーンコンタクターは電流の0.58倍で57.13A、スターコンタクターは電流の0.33倍だ。
Reply #72020-04-28
星形-三角形起動は6本の相線を使用し、一般的に30kw以上ではソフトスターターが適しており、自動変圧器も安くはありません。星形-三角形接続は、起動頻度が少ない場合に適しています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.