2020-05-16View Original

Thread Content

質問:化学工場の蒸気バランスは安定して信頼できますか?タービンを駆動する蒸気は、主に発電所から来るのか、それともプロセス反応で生成される蒸気なのか?それとも、それぞれが一部ずつ?タービンを駆動するためには高い蒸気条件が求められることは理解していますが、プロセス反応で生成される蒸気の条件では十分でしょうか?温度と圧力を上げるべきか?反応蒸気は、時間の経過やプロセスの調整に伴って急激に変化するのか?変化にどう適応するか?
Reply #22020-05-17
あなたの疑問の要点は、体系的な理解が欠けていることにあります。この2つの部分は別々に理解することをお勧めします。一つは提供できる条件で、もう一つは必要な条件を満たすことです。相互にもそれぞれの条件範囲が必要です。駆動用タービンには大きさの違いがあるものの、どれもエネルギー変換の一種であり、出力と入力のエネルギーは一定の範囲内で調整可能である。現場に行って、プロセスの原理や機器の原理を直接理解するのが最善です。参考までに。
Reply #32020-05-17
蒸気のバランスはもちろん安定しており信頼性が高い。通常、運転を開始する前には装置内の温度や圧力は所定値に達しない。例えば我々の中圧蒸気の場合、反応器の温度が上昇するにつれて出口の蒸気の温度や圧力も上昇するが、この時生成されるのは飽和蒸気であり、同じ等級の配管系に送り込むためには過熱する必要がある。そうすればタービンを使用でき、蒸気の流れも緩やかになり変動を防ぐことができる。反応用の蒸気は反応器の出口温度に応じて変化し、反応温度が安定すれば基本的に蒸気も安定して供給できる。
Reply #42020-05-17
プロセス蒸気の不安定さが甚だしく、特に生産が変動するとタービンも振動し、装置全体がさらに混乱する
Reply #52020-05-17
この問題は次のように考えるべきです。1、発電所の蒸気負荷は、下位の需要ユーザーの合計値に1.1を乗じて適切な余裕を見込む必要があります。これは、工場全体が稼働し始めた段階では、各工程で必要とされる蒸気がまだ生成されていないためです。 2、工程部門における蒸気の発生にあたっては、品質指標を厳格に管理し、機器の使用要件を満たしていればよい。 3、工程操作の変動によって蒸気に乱れが生じるというご心配についてですが、通常は対応するレベルの蒸気管網が設けられており、工程用の蒸気と発電所の蒸気の両方があります。この配管網の役割はバランスを取ることで、まるで大きな緩衝タンクのように、あなたが言及したような衝撃による被害をある程度軽減することができます。
Reply #62020-05-17
運転開始時の蒸気については、通常状態でのタービンの蒸気圧力や温度だけでなく、点検時の状態も、初回運転時と同様に重要であることを考慮しなければならない。通常の蒸気製造では余剰分が必ず生じるため、インターロックによる放散制御で安定させることができる。
Reply #72020-05-17
化学工学設計院にはこれを専門に扱う部署があるのだから、わざわざ他人の仕事に口出しする必要はない
Reply #82020-05-17
機組タービンには優先的に発電所で生成された蒸気が使用され、工程で副生する蒸気も通常は蒸気供給システムに送られるべきである。これにより、副生蒸気が蒸気配管系に供給される際の信頼性と安定性が非常に高く求められる。工程プロセスの変動により蒸気の圧力や温度が変動するため、有効な補償手段が必要であり、そうでなければタービンの安定した運転に悪影響を及ぼす。
Reply #92020-05-19
発電所からの蒸気もあれば、反応によって生じる蒸気もあります。また、こちらには高圧背圧式タービンの排気による過熱蒸気もあります。また、バイパスとしてダブルダウンを設け、蒸気配管網の圧力を安定させる
Reply #102020-05-21
2階と7階の意見には比較的賛成です。 蒸気配管は設計院が担当し、いくつかのリスクを回避できます。もちろん、各使用ユニットの蒸気使用量、圧力、温度に関する詳細な情報が必要です。新しく設立される企業は設計会社に依頼して行い、生産能力拡大の際には、使用する蒸気の仕組みや量、品質をしっかりと明確にしておく必要がある。 この点で私たちは損をしてきました。経営者が設計費を削減したため、生産能力拡張時の組み立て跡が目立ち、システムの冗長性も低いのです。運用開始後に問題が明らかになると、改造にかかるコストはかなり高くなる。中圧蒸気と飽和蒸気は起動・停止時にバランスを失い、大量の蒸気が排出される。ユーザー側の一部の場所に、再び冷却減圧器や各種調整弁が設置されることになった。硫酸余熱ボイラーに問題が起きると、システム全体が機能しなくなってしまう........
Reply #112020-05-22
高性能で省エネルギーな熱交換器の研究開発と製造に専念;スマート温度制御システム;余熱回収システムなどの製品を手がけるハイテク企業。専門的に、お客様に新しい高性能で省エネルギーな熱交換器や関連するシステムソリューションを提供しています。
Reply #122020-05-22
山東密友機械有限公司 必要であれば、張(19963225003)までご連絡ください。高効率で省エネルギーな熱交換器の研究開発と製造を専門としています;スマート温度制御システム;余熱回収システムなどの製品を手がけるハイテク企業。専門的に、お客様に新しい高性能で省エネルギーな熱交換器や関連するシステムソリューションを提供しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.