振動問題の相談

2020-05-20View Original

Thread Content

冷却塔は5基あり、そのうち1基の減速機で振動が基準値を超えていた。プローブの問題が疑われたが、他の減速機にプローブを取り付けて測定したところ正常だった。逆に、他の減速機のプローブをこの機械に取り付けると再び異常が現れ、チャネルを入れ替えても同じ状況だった。しかし、磁気式の振動計で減速機を測定しても振動が基準値を超えず、理由がわかりません助けてください。
Reply #22020-05-21
見逃さないことをお勧めします。減速機は点検が必要です。
Reply #32020-05-21
人体の感覚を使って試せるかどうかわからないが、「聴診器」や手で触って異常がないか確認してみるということだ。マクロな判断においては、人間の感覚は非常に信頼できると言えます。利用できる環境があるなら、試してみる価値はあります。
Reply #42020-05-21
それは運転中に冷却塔の中に入るしかなく、あまりにも危険だ。
Reply #52020-05-21
マクロな観点からも、動作中に支持架の連動部分の音を聞くことは可能ですが、これには日常の点検時から把握しておく必要があります。頻繁に聞き続けることで、異常な音を見分ける能力が養われます。あなたの冷却塔がどのような形状かはわかりませんが、変速機が付いている場合は分解して点検・メンテナンスを行う必要があり、定期的に計画的な点検・メンテナンスも行うべきです。参考までに。
Reply #62020-05-21
4階の言う通り、許されない危険で、2番目のオーナーも許しません。
Reply #72020-05-23
私たちも、シールド線のアースがしっかり接続されているのに問題が起きたことがあります。
Reply #82020-05-23
シールド線のメインコントロールルームは全くなく、プローブから出ているシールド線は切り取られていた
Reply #92020-05-25
指で数えてみると、このセンサーにはまだオイルの温度と液面がある
Reply #102020-06-07
3パラメータプローブのはずですが、皆さんは換気塔を強力に動かし、V120586857の交流を加えているのでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.