高圧モーターの電流変成器の焼損

2020-06-04View Original

Thread Content

往復式圧縮機のモーター電圧は1万ボルト、電流は160Aです。0負荷で起動した後、短時間で自動的に停止し、点検の結果配電室の電流変成器が焼損していることが判明した。点検の結果、圧縮機の機械部品に問題はなく、タービンの回転も正常でした。このような状況が起こる原因には、どのようなものがあるでしょうか?
Reply #22020-06-22
1、二次開路により高電圧が発生する。 2、電流変成器の使用期間が長すぎると絶縁体が老化し、局部的に破壊や放電が起こり、過電圧が発生する。 3、電流変成器の一次接続部の接触面の酸化が進みすぎており、接触抵抗が過大です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.