可燃性・爆発性ガスの輸送

2020-06-26View Original

Thread Content

可燃性・爆発性のガスはローズファンによって圧縮されて輸送されるが、もし入口の低圧システムがシステムに混入した場合に爆発が起こる可能性はないのか。つまり、ローズファンを可燃性・爆発性ガスの輸送に使用できるのか、関連する規格はあるのか
Reply #22020-06-26
ロータリー送風機は、ガスの輸送に利用される事例があり、可燃性・爆発性のあるガスの一部にも使用できることがわかります。ただし、具体的な使用範囲についてはメーカーにご相談いただき、安全にご使用ください!
Reply #32020-06-26
可燃性・爆発性のガスを輸送するために使用でき、小規模な窒素肥料工場ではこうした方式が採用されているが、負圧によって空気が吸い込まれて火花が発生し爆発するのを防ぐため、入口に圧力または酸素濃度の連動装置を設置する必要がある。
Reply #42020-06-27
おっしゃる連動設定は非常に必要です。すべては安全のためです!
Reply #52020-06-27
ガスの流速は非常に重要で、静電気防止に関する多くの規格から参考にできる
Reply #62020-06-27
ガス成分に酸素が含まれている可能性があるため、単純にローズファンを使うよりも他のタイプの方が適していると思われます
Reply #72020-07-03
国内では、可燃性・爆発性のガスを輸送するために長年ロータスファンが使用されてきました。構造上、ロータスファンは防爆構造にはなり得ず、主に価格が安く、仕様も特別であるため、これを満たす機器はほかにほとんどありません。 自分のパラメータに応じて、遠心式の装置を選ぶことができます
Reply #82021-07-29
3階で言及されていた酸素濃度の連動設定ですが、具体的にはどのように連動するのでしょうか?連鎖で送風機を止めますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.