立型ポンプの二次注入工事で、内部型枠を取り外せない。良い対処法を教えてください

2020-07-24View Original

Thread Content

立式ポンプにはセンタータンクがあり、一度目のグラウト注入とシープレートの取り付けが終わった後、二度目のグラウト注入時にはセンタータンクが周囲の基礎に近い位置にある。また、センタータンクはポンプのベースと一体化しているため、二度目のグラウト注入時に内部型枠を設置すると、グラウト注入後にその型枠を取り外すことができない。 解決する良い方法はありますか?
Reply #22020-07-25
よくわからなかったので、参考までにいくつか方法を挙げます。 薄い鉄板や発泡ポリスチレン板を使って、それに火をつけて燃やしてしまうという方法は考えられるでしょうか。図解があると最適で、図を見て説明する方がより直感的です。取り外せないために残しておかなければならない内部型もある。
Reply #32020-07-26
うちの部署は発泡ボードで支えてあるみたいだけど、終わっても取り外してない
Reply #42020-07-30
当面は薄い鉄板の使用をお勧めします。垂直ポンプにセンタータンクが付いている場合、通常の型枠を使用して、充填が完了した後に型枠を解体しなくてもよいのでしょうか?規格を調べましたが要件はなく、型枠を取り外さないことは許可されないと考えてよいでしょうか。
Reply #52020-07-30
発泡ボードは取り外さなくてもよいが、通常の木製型枠を取り外さないのは規則違反になるかどうかわからない。
Reply #62020-07-30
方法はたくさんあるよ。師匠と呼んでくれれば、うまい方法を教えてあげる。泥で型を作り、型に流し込みが終わったら水で洗い流せばいいのだ。来月の水道代が少し高くなるかもしれません。
Reply #72020-07-30
体に負担がかからない限り、どんな技でも構わない。発泡板を取り外さなくてもよいと思わないでください。その支持力は面積が大きくなるにつれて高まり、機器への影響は侮れません。
Reply #82020-09-25
取り外せないものは取り外す必要はなく、グラウトの品質に影響しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.