Thread Content

冷却塔についてですが、発注者は放熱窓に蚊やヤナギの綿を防ぐための鋼線メッシュを設置するよう要求しています。皆さんにお伺いしたいのですが、このようにすると冷却塔の熱交換効果に影響を与えたり、上部のファンの負荷が増えて運用コストが上昇したりすることはあるでしょうか。網は6目です
Reply #22020-11-18
影響はそれほど大きくなく、ポンプの入口にフィルターを追加するのと同じです。
Reply #32020-11-18
この設定は広範囲に必要で、ブラインドの面積よりも大きくなければなりません。 一般的な冷却塔では、足場を使って上から下に向かって斜めにメッシュを敷きます。これは主に飛散する繊維を防ぐためで、蚊や虫のようなものは問題ありません。完全に分解されるので、装置の詰まりを引き起こすことはありません。また、適宜表面の飛び散った汚れを清掃する必要があります。さもなければ影響を受けることになる。 ただし、この要件は契約書に明記されているべきであり、そうでなければ変更が必要です。参考までに。
Reply #42020-11-18
循環冷却水用の冷却塔であれば可能です。ルクソールもこの方法で対処しました。北方ではポプラの綿毛が多いため、循環池の周辺に網を張って、ポプラの綿毛が池に入らないようにしています
Reply #52020-11-18
循環冷却水用の冷却塔であれば可能です。ルクソールもこの方法で対処しました。北方ではポプラの綿毛が多いため、循環池の周辺に網を張って、ポプラの綿毛が池に入らないようにしています

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.