Thread Content
当社には冷却水塔用のファンがあり、モーターの出力は75KWです。中間のカップリングの長さは約2.8メートルです。元々はインバーターが装着されていませんでしたが、後にインバーターを取り付けた後、周波数を25程度に設定しようとしました。しかし、40未満に設定すると振動が非常に激しくなり、タワー全体が明らかに揺れるようになります。どなたかアドバイスをお願いします。(途中でファンブレードを交換し、新旧を組み合わせて使用)
軸の臨界回転速度の範囲内に入ったことが原因でしょうか。この回転速度域を超えてみてください
もしブレードが不均衡なら、周波数40以上の振動はもっと大きくなるはずではないですか?
へへ、エネルギー消費を抑えるために改造したんだ。 この回転速度を変更する方法では、ファンブレードの角度やローターの臨界回転速度、さらに異なるブレード角度におけるローターの臨界回転速度を考慮する必要がある。 通常の技術改良では、メーカーや専門家が設計に参加する必要があります。
あなたの言う通りです。上司は省エネやコスト削減しか考えず、機器自体の問題には全く目を向けません。改善した後に問題が発生すると、また厳命して原因を探させるのです。
:lol:lol:lol 通常、この現象は「三拍行動」と呼ばれます。一度頭を打って熱が出ることに加え、販売手数料の誘惑もあるため、これは確実に起こります!;二度胸を叩き、異議を唱える際には胸を叩いて意思表示をする、それでいい!!太ももを三回叩く、事が台無しになった、はあ、、、、。また、4回目のタイミングが「尻を叩いて出て行け」という意味だと言う人もいる:lol。アドバイスを一つ。振動が発生するその周波数に対して何か説明を設けて、禁止モードにしてしまえば、問題は解決するよ。上司に満足してもらえるのが最良の結果です。結局のところ、自分は雇われている身ですから。もしあなたが企業の経営者なら、彼を蹴って追い出してしまってもいい、参考までに。:)
あなたは経験者ですね。私はまだ初心者で、そんな度胸はありません:lol
私もこの問題は考えましたが、この臨界点は少し大きすぎないでしょうか。40Hz以下の振動はすべてかなり大きいですよね
こんなに長いカップリング、どうやって位置合わせするの?テープメジャーを使うの?
メーカーの設計部門に依頼して、異なるファンブレード角度に対応するモーター周波数帯域を算出してもらう
振動の増加は、インバータを取り付けた後に起きたのですか、それとも一部のブレードを交換した後ですか?
これほど長いカップリングでは、回転速度が低いと確実に激しい振動が発生します。長い柄の小さな扇風機を使って自分で回してみてください。回転速度が高ければ高いほど、安定します。そんな風に周波数を変えるより、プールの水温に合わせて起動・停止させた方がいいですよ。投資も必要ありません
駆動軸の円錐歯の隙間が広がっているか、ベアリングが摩耗している。変えればいい。
1. 扇風機の羽根は新しいものと古いものを混ぜて使ってはいけません。その動的バランスを確認していないからです。
2. 扇風機の羽根を取り付けた後、角度を測定し、取り付けが均一かどうかを確認しましたか?
3. 共振のことも考慮し、臨界回転速度が原因ではないかという点も検討してください
葉は新しいものと古いものを混ぜて使ってはならず、葉の角度を調整する
カップリングが長すぎて、計測が不正確になる。一般的にはレーザー合わせ器を使用するか、連通器の原理を利用して大まかに合わせる