専門家のアドバイスをお願いします:伝熱油炉には必ず防爆扉を設置する必要がありますか?設置位置は必ず炉本体内でなければならないのか?煙道に設置するのは可能か?明確な要件を定めた基準はありますか?
Reply #22018-07-13
本体は安全弁で、煙道は防爆ドアですよね
Reply #32018-07-13
あなたが言う安全弁とは炉管システムのことで、私が指しているのは煙ガスシステムです。理論的には防爆扉は炉内に設置されるべきですが、この密封が実に厄介で、煙道の上に設置したいと思っています。防爆扉の設置に関する基準があるかどうか分かりません
Reply #42018-07-13
デザインの仕事をしてるのですか?なぜまだこのことを考えなければならないのか
Reply #52018-07-16
密封した場合、炉床と煙道にはどのような違いがありますか?まさか正圧炉か?
Reply #62018-07-17
規格上は以下の通りである。1、放射室には防爆扉を設置しなければならず、防爆扉の数は炉床容積100m3ごとに1つとし、その面積は0.2㎡未満であってはならない。2、炉床がいくつかの区画に分かれている場合、各区画に少なくとも1つの防爆扉を設置しなければならない。 3、防爆ドアは柔軟に開閉でき、閉じたときはしっかりと密閉されるべきである。防爆ドアは、爆発が起きた後でも人命や機器の安全を危険にさらさない場所に設置しなければならない。
Reply #72018-07-18
これはどの規格に基づいているのでしょうか?
Reply #82018-07-18
この規格は、伝熱油炉が必ず遵守しなければならない基準ではないでしょうか?
Reply #92018-07-18
あなた方の伝熱油炉は管式炉ではないですか?そうでなければ、他の規格を探してください
Reply #102018-07-18
理論的には、伝熱油炉は管式炉の範疇に属します
Reply #112018-07-18
伝熱油炉は機能的な観点からの呼び名で、管式炉は構造的な観点からの呼び名ですよね。伝熱油もコイル式の熱交換なんでしょうか?
Reply #122018-07-18
わかりました。ご指摘ありがとうございます。多くのメーカーが防爆ドアを煙道に設置しているのを見て疑問に思った次第です
Reply #132018-07-18
なんてこと、基準や規格が全然違うのに、適当に参考にできるわけないでしょ??
Reply #142018-07-18
有機熱媒体ボイラーの本体はコイルであり、配管上の安全装置は配管上の安全弁です。有機熱媒体ボイラーでは、一般的に集箱の出口部に安全弁が設置されます。コイルの外側は煙であり、さらに鉄製のタンクを使ってその煙を囲み、外部の煙道を形成する。有機熱媒体炉にいわゆる防爆扉を設置する目的は、初期着火時に発生しうるフラッシュオーバーを防ぐためです。防爆扉は内部の炉床に通じており、炎と直接向き合うことはできない。防爆扉の設定面積……ふっ、厳格な要件はない!
Reply #152018-07-19
基準が多すぎるため、見かける機器は様々なものがある:L
Reply #162018-07-19
でも、炉内に設置するなら、必ず炎の方を向いているはずで、せいぜい中心が合っていない程度でしょう
Reply #172018-07-19
はい、偏心設定です。実際、炉床を設計する際には、炎の長さを含む様々な要因が考慮されている。
Reply #182018-07-20
最近のプロジェクトで底部が燃えてしまい、防爆ドアも破壊されてしまった。構造に問題があるのか、それとも内張りの品質が悪いのかわからない:L

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.