アンカーボルトまたはボルトの引張力による支持板の応力計算

2018-07-27View Original

Thread Content

アンカーボルトやボルトの引張力による支持板の応力計算は、どのように行っていますか? マニュアルには板の圧力に対する計算式しかなく、集中力に対する計算は記載されていない。
Reply #22018-07-28
よくわからない。耐荷重や垂直荷重に関しては、一般的な支持部の強度で十分です。
Reply #32018-07-29
もし傾覆モーメントが大きい場合、ボルトの引き抜き力が働き、このとき引き抜かれる側の底板はボルトの引っ張り力を受けることになります。ナットと底板の接続面積が小さいため、この部分については検証が必要だと思います。
Reply #42018-07-30
厚さ方向は、ボルトの引張力によって生じる曲げモーメントに耐えられなければならない
Reply #52018-07-31
それが私の言いたいことですが、この計算式がないんですよ
Reply #62018-07-31
手を抜いて、底板と立板の接合部でボルトの最大引張力によって生じる曲げモーメントだけチェックしよう:lol
Reply #72018-07-31
応力も計算しなければならないし、変形も計算しなければならない。有限要素法しか使えないのか? なぜ規範ではこの状況について説明していないのでしょうか?
Reply #82020-12-22
鋼構造の引張り柱の底版厚さδは、(6×T単ボルト力×ケーブル長さ/(計算幅b)/f)の0.5乗以上でなければならない。これは、ケーブル板のW=b×δ²/6=Mmax/f=T単ボルト力×Lケーブル長さ/fから導き出される。耳付き支持の引張り底版厚さδは、(6×T単ボルト力×鉄筋板間隔/(b底版幅)/f/4)の0.5乗以上でなければならない。簡支板に作用する集中力Wは、b×δ²/6=Mmax/f=T単ボルト力×L鉄筋板間隔/f/4である。ここで、f=215Mpaであり、単位はN/mmで統一されている

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.