埋設式ディーゼルタンクが二重構造でなければならない根拠。

2018-08-08View Original

Thread Content

埋設式ディーゼルタンクが二重構造でなければならない根拠は何か、知りたいのですが、よろしくお願いします。
Reply #22018-08-08
GB 50156-2012 自動車給油・給ガスステーションの設計及び施工規範(2014年版)第6.5.2条によれば、燃料の漏洩を防ぐための措置が講じられている給油ステーションにおいては、地下にあるタンクには、以下のいずれかの防漏方式を採用しなければならない:1、単層タンクに防漏用のタンクプールを設置する; 2、二重式タンクを採用する。 実際、これは環境保護の要件です。場所によっては、二重の油タンクを使用することが義務付けられている。
Reply #32018-08-09
まとめ:規範は強制ではないが、現地の当局から要請がある可能性がある

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.