使用時に内層から漏れた場合、どうすればすぐに気づけますか?二重タンクの中間層には、一体どんな秘密があるのでしょうか?
Reply #22018-08-09
ガソリンスタンドの地下二重タンクは、「自動車用給油・給ガスステーションの設計及び施工規範」(GB50156-2014)の要求に従って漏れ検出ポイントを設けるべきであり、オンライン監視システムの導入が望ましい。タンクの内層に漏れが発生しても、オンライン監視システムによって検出できる。
Reply #32018-08-10
漏れとは、微漏れよりもさらに微細な漏れのことです。例えばシール部分から、米粒ほどの大きさの油が漏れ出てきたとしますが、どうやってそれに気づくのでしょうか?
Reply #42018-08-10
二重構造のタンクでは、通常、液体センサー法によって漏れを検出します。漏れ検出用立管は、タンクの上部から底部にある中間層構造まで貫通しており、その中に漏れ検出センサーが設置されている。油タンクの内壁および外壁に損傷が生じると、油や地下水がその損傷部から中間層に侵入し、液体センサーが作動して警報信号が発せられます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.