HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

発電所ボイラー水冷壁管

2018-08-16View Original

Thread Content

発電所のボイラーの水冷壁管は摩耗により、交換が必要です。耐圧溶接工が水冷壁管を一つずつ交換し、メンブレン壁の溶接も完了しました。メンブレン壁の縦溶接部であれ水冷壁管の横溶接部であれ、一つずつ研磨する必要がありますか?至急です!
Reply #22018-08-16
溶接前の準備 溶接する前に、管口には30°のエッジを作り、管端の内側および外側15mmの範囲内では金属本来の色になるように研磨する必要があります。配管の対口隙間は1~3mmです。実際の対口隙間が大きすぎる場合は、まず配管のエッジ部分に遷移層を溶接しておく必要がある。仮設の防風施設を設置し、溶接作業場所の風速を厳しく管理する。風速が一定の範囲を超えると、気孔が非常に発生しやすくなるからだ。経験豊富で高度な技術を持つ溶接工が行わなければならない。手動アルゴンアーク溶接で下地を施す
Reply #32018-08-17
摩耗による交換のため、火に当たる面は研磨した方が良いでしょう。結局のところ、局部の滑らかでない部分の方が摩耗しやすいからです。裏面なら気にすることはない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.